Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с менеджера горения Weishaupt W-FM 50.
Три года назад приезжали наладчики и запустили горелку Weishaupt WM-G10/3-A/ZM.
И сейчас мне нужно провести Режимную наладку котлов КВГ-0,8-115.
Наладка была сделана паршиво, (котел перегрузили, и не правильно настроили горение).
Хотел начать настройку горелки, но все не так просто, просит пароль, а пароля нет.
Заказчик звонил тем Подрядчикам, кто производил эти работы, а они говорят «фик вам», вызывайте НАС и мы сделаем.
Что сейчас мне делать?
попробуйте 9876 или 98765 это базовый в них пароль
Спасибо!!!!!
В понедельник попробую, потом напишу.
Цитата(limite @ 12.2.2011, 9:34)

попробуйте 9876 или 98765 это базовый в них пароль
Спасибо, горелку настроил!!!
Пароль 9876.
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с менеджером горения Weishaupt W-FM 54.Хотел начать настройку горелки, но все не так просто, просит пароль, а пароля нет.Снимали горелку для ремонта , отсоеденили все провода,сейчас включают происходит продувка розжиг и она встаёт код ошибок 161 2 28 , а менеджер при настройке требует пароль.
доброго времени суток.
сегодня один из котлов в котельной выдал ошибку. определили что неиспраавен двигатель горелки (Weishaupt W-D112/110-2/3K0)
завтра будет подрядчик выяснять что именно не исправно, а я решил поискать пока в продаже двигатель при худшем раскладе.
и как то все печально с поиском - нет таких сейчас в продаже.
Цитата(newudu @ 22.9.2019, 22:09)

двигатель при худшем раскладе.
и как то все печально с поиском - нет таких сейчас в продаже.
Это как-то связано с темой "пароль менеджера горения"?