вопрос по гидравлике
Дмитрий Игоревич
13.2.2011, 15:43
Всем доброго времени суток!
прошу прощения за чертёж заранее (1й раз)
Есть вопрос по гидравлике приточек
от котла (врезки напрямую) врезан металл Д50 установлен насос топ сд 40/15, стоит на подаче, после него переход на 63 п/п. на 1ю приточку ответвление п/п Д40 и соотв смесительный узел примерно как на фото с насосом упс0 25/55-130 диаметром 1", дальше трасса идёт также Д63 расстояние около 30м и ещё 2таких же смесительных узла.расстояние до след. приточек около 10м по вертикали.Проблема состоит в том, что когда включаются 2 установки одновременно они работают и температура держится 26-30С.Если 1ну приточку выключить температура резко падает и приточка отключается
Дмитрий Игоревич
13.2.2011, 17:52
да забыл сказать: мерили расход при выключенных приточках расход около 6м3/ч, когда включаются приточки расход падает до 3-2
Достали с пиратским Акадом....
Если хотите, чтоб вас видели легальные пользователи, сейфуйте в более старых версиях....или в PDF
Дмитрий Игоревич
13.2.2011, 18:04
вот в 2000
Дмитрий Игоревич
13.2.2011, 18:13
пдф
Имею подозрение, что наоборот смонтированы смесительные узлы: вверх ногами
Регулирующий клапан и насос должен быть на обратке. Проверьте стрелку на обратном клапане на перемычке - она должна быть от трубы с насосом в направлении другой трубы
Дмитрий Игоревич
13.2.2011, 18:18
пдф
Цитата(jota @ 13.2.2011, 5:14)

Имею подозрение, что наоборот смонтированы смесительные узлы: вверх ногами
это проверено смесительные стоят правильно
Тогда нужна полная схема от котла......
Дмитрий Игоревич
13.2.2011, 18:57
есть фото аналогичного смесительного узла
Регулирующий клапан при выключении приточки полностью открывается?
Узлы на первой и второй фото не аналогичны. У вас перемычки перед смесительными узлами тоже есть?
Дмитрий Игоревич
13.2.2011, 19:09
смесительный узел заводского производства
на 2м фото именно такие
только насосы 25-55 130
клапан закрывается, но его полностью открывали механически, когда мерили расходы
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 13.2.2011, 18:09)

смесительный узел заводского производства
клапан закрывается, но его полностью открывали механически, когда мерили расходы
М-да.... монтаж сказочный....
Это ж надо вводные вентиля смонтировать, чтоб ручки в разные стороны открывались и насосы клемниками вниз.
Так что у вас там на перемычке под ручками ветилей?
Узел должен быть как можно ближе к калориферу.... а у вас?
И чем же меряли расходы?
С самого начала путались и нас путали своей фотосессией.
Вы кто по специальности, вообще?
Дмитрий Игоревич
14.2.2011, 9:51
боюсь, что я повторяюсь: смесительные узлы заводского производства и краны на них стоят тоже с завода, и ручки тоже...
на перемычке обратный клапан и балансировочник который закрыт причину там тоже искать не стоит
о том, что узел должен быть ближе к калориферу понятно и ежу, у нас он на расстоянии порядка 10 м, но выставлена автоматика по времени срабатывания с задержкой
расходомером
забыл, что есть фото именно этого узла
инженер ВВ
Дмитрий Игоревич
14.2.2011, 10:00
а ну и клемники вверх поставить не проблема, всего один шестигранник нужен
да и просьба помочь, а не обсудить правильность монтажа, эти все проблемы я и так знаю
Хитрый Лис
14.2.2011, 10:05
Цитата
Так что у вас там на перемычке под ручками ветилей?
Узел очень похож на стандарный импортный узел. Видел такие. На перемычке стоит обратный клапан и балансировочный. Может на одном узле он просто зажат до придела? Или наоборот открыт до предела?
Дмитрий Игоревич
14.2.2011, 10:22
Цитата(Хитрый Лис @ 13.2.2011, 21:05)

Узел очень похож на стандарный импортный узел. Видел такие. На перемычке стоит обратный клапан и балансировочный. Может на одном узле он просто зажат до придела? Или наоборот открыт до предела?
закрыт полностью, чтоб вода проходила на приточку
Цитата
Тогда нужна полная схема от котла......
Дмитрий Игоревич
14.2.2011, 11:20
её нет
Хитрый Лис
14.2.2011, 11:24
Цитата
Тогда нужна полная схема от котла......
Цитата
её нет
имеется ввиду схема сети от котла до самых до окраин.... Со всем оборудованием, арматурой и диаметрами.
Хитрый Лис
14.2.2011, 11:48
И такой вот вопрос. А шкаф автоматики тоже покупной заводского изготовления или самодельный? И расходы воздуха в приточках проектные? Есть ли частотник на движках вентилятора чтобы поиграться скоростью вращения вентилятора?
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 13.2.2011, 14:43)

Всем доброго времени суток!
прошу прощения за чертёж заранее (1й раз)
Есть вопрос по гидравлике приточек
от котла (врезки напрямую) врезан металл Д50 установлен насос топ сд 40/15, стоит на подаче, после него переход на 63 п/п. на 1ю приточку ответвление п/п Д40 и соотв смесительный узел примерно как на фото с насосом упс0 25/55-130 диаметром 1", дальше трасса идёт также Д63 расстояние около 30м и ещё 2таких же смесительных узла.расстояние до след. приточек около 10м по вертикали.Проблема состоит в том, что когда включаются 2 установки одновременно они работают и температура держится 26-30С.Если 1ну приточку выключить температура резко падает и приточка отключается
Если насосы подобраны правильно, то расход воды через котёл и расход воды на одну приточку явно несоизмеримы.
Возможно котёл отключается из-за малого расхода воды при работе одной приточки?
Дмитрий Игоревич
14.2.2011, 13:18
Цитата(Хитрый Лис @ 13.2.2011, 22:48)

И такой вот вопрос. А шкаф автоматики тоже покупной заводского изготовления или самодельный? И расходы воздуха в приточках проектные? Есть ли частотник на движках вентилятора чтобы поиграться скоростью вращения вентилятора?
шкаф заводской.расходы проектные.частотника нет
Цитата(vnvik @ 13.2.2011, 23:43)

Если насосы подобраны правильно, то расход воды через котёл и расход воды на одну приточку явно несоизмеримы.
Возможно котёл отключается из-за малого расхода воды при работе одной приточки?
ну отключится котёл, температура воды не упадёт же до 20С, чтоб шкаф вышел на аварию
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 14.2.2011, 12:18)

ну отключится котёл, температура воды не упадёт же до 20С, чтоб шкаф вышел на аварию
Так уточните, что у вас за котёл и пр.
Потому, что глядя в потолок можно нафантазировать следующий сценарий:
После того, как котёл отключается по высокой температуре теплоносителя (из-за малого расхода теплоносителя или малой мощности потребляемой приточкой), насос топ сд 40/15 какое то время работает расхолаживая котёл а затем отключается.
Повторное его включение возможно только по истечению запрограммированного интервала времени, необходимого для исключения тактования котла. В это время насос приточки продолжает работать и температура теплоносителя падает до 20
оС.
Хитрый Лис
15.2.2011, 19:44
Вопрос. На схеме изображены 3 установки. В поставеленной задаче участвуют всего две. Одна из которых выключается планово, а вторая уходит в аварию после выключения первой. Где правда? Не думайте что я издеваюсь, просто если работают всего две установки, а насосы те, что указаны в первом посте, то скорее всего есть догадки в чем проблема, и есть первоначальное её решение.
Дмитрий Игоревич
15.2.2011, 20:27
прошу тему закрыть.проблема решена.правда в том, что были перепутаны шкафы управления.всем спасибо за участие и высказанные предположения