Добрый день, господа специалисты, подскажите пожалуйста, можно или нет заделывать канализационные трубы в стену? как это можно сделать?
aleksey_v
14.2.2011, 12:29
Для усиления стены? Трубобетон? Можно. Как? - Да вместо арматуры же.
aleksey_v, нет, что бы спрятать трубы, не видно что б было их.
aleksey_v
14.2.2011, 13:10
Igor Barishpolets
14.2.2011, 13:58
17.8 Прокладка внутренних канализационных сетей предусматривается:
- открыто - в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;
- скрыто - с заделкой в строительные конструкции, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.
Допускается прокладка пластмассовых труб в земле, под полом здания с учетом возможных механических нагрузок.
В зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб соблюдаются следующие условия:
- прокладка канализационных и водосточных стояков предусматривается скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т.п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;
- лицевая панель изготавливается в виде открывающейся двери из сгораемого материала при применении труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала - при применении труб из полиэтилена и полипропилена.
Допускается применять сгораемый материал для лицевой панели при полиэтиленовых и полипропиленовых трубах, но при этом дверь должна быть не открывающейся. Для доступа к арматуре и ревизиям в этом случае предусматривается устройство открывающихся люков площадью не более 0,1 м2 с крышками;
- в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов допускается предусматривать открыто;
- места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;
- участок стояка выше перекрытия (до горизонтального отводного трубопровода) защищается цементным раствором толщиной 2-3 см;
- перед заделкой стояка раствором трубы обертываются рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.
В жилых зданиях высотой до 75 м и зданиях другого назначения высотой до 40 м установка противопожарных манжет на стояках не требуется.
СТО 02494733 5.2-01-2006, ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
Спасибо за ответы, интересует еще такой момент, каким материалом можно заделывать трубы ПП? там ведь присутствует температурное удлинение