Всем доброго дня!
Коллеги! 
Очень нужна Ваша помощь в вопросе сжиженного газа.
Есть необходимость поставить котел немецкого производства в индивидуальную котельную коттеджа (площадь около 400 м2). Котел до 100 кВт. Сертификат и разрешения на котел есть.
Котельная абсолютно нормальная с точки зрения обычного природного газа.  Есть необходимая высота 2,5 м, есть окно на улицу, дымоход и вентканал и т.д..
Т.е.  с точки зрения природного газа все супер. Много раз такие котельные монтировали и все документы нужные в газовый трест предоставляли. Обслуживали их.
Но проблема в том, что котел надо поставить на СЖИЖЕННОМ газе! Источник сжиженного газа – газгольдер, уже есть у клиента.
Отказаться от заказа - не вариант. Клиент –¬ приятель ген/дира. Поэтому ставить котел и оформлять как надо придется. 
В этой связи два вопроса:
1)Технический вопрос: 
Сжиженный газ тяжелее воздуха, а значит требования к котельной для него более жесткие.
Вопрос какие это требования? Есть ли список?
КАкие отличия от обычного газа?
Какие нормативы для такого вида газа?
Я знаю о  документах ПБ 12-609-03. Но там написано что для непроизводственных зданий, с мощностью до 100 кВт они не действуют! 
Как же быть?!
Есть еще СНиП 42-01-2002, но там как то очень мало.
Что есть еще?
Может у кого есть список требований по своему опыты? 
Поделитесь пожалуйста!
2)	Бумажный «вопрос»
Кому надо сдавать такую котельную? Ктоее проверяет? 
Газовый трест – вряд ли. Они вообще, теоретически могут не знать о ней, если газгольдер купили у третьих лиц.
Тогда кто проверяет?! Может пожарники.
Какие аттестации  требуются для сдачи такой котельной и ее сервиса?
У нас есть соответствующая строчка в сертификате СРО.
Есть аттестации ИТР и монтажников по промышленной безопасности (раздел А), и по разделу Б по пунктам
ПБ 12-527-03 (автозаправки на сжиженном газе);
ПБ 12-609-03 – объекты использующие сжиженный газ;
ПБ 12-529-03 правила без-ти распредления и потребления газа;
СНиП 42-01-2002 – газораспределительные системы.
Но это все подходило под сдачу и обслуживание котельных на  природном газе.
Что еще у нас могут попросить?!
Помогите пожалуйста, кто в теме!
 
 
 
 
  Ну я давным давно сдачей газа занимался в котеджах, там у нас только газовики принимали и всё, ростехнадзор с такой мелачёвкой даже не связывался, до 100 кВт. Ну если так подумать то к сетям он не подключается к газовым, значит и сдавать не кому не надо, вы бы у местных газовиков поинтересовались бы.
 
 
 
 
  Сдавать объекты до 100кВт действительно не нужно. Сжиженный газ (СУГ) тяжелее воздуха, соответственно скапливается на полу, а значит котельная НЕ должна располагаться в подвале. Котёл должен быть адаптирован к работе на СУГ, также НАСТОЯТЕЛЬНО порекомендуйте заказчику поставить в помещении котельной газоанализатор для обнаружения возможных утечек.
а из летиратуры...
ГОСТ на СУГ: ГОСТ Р 52087-2003
ПБ 12-609-03
ПБ 12-529-03
ПБ 03-576-03
СП 42-101-2003 полезен.
всё в общем-то.
В книжке Ионина есть информация. Написано коротко и просто.
 
 
 
 
  Ну по моему в разработке проекта госты и снипы уже обязуют ставить газоанализаторы типа стг сгг и прочие умные приборы. Ну по крайней мере у нас заставляли.
 
 
 
  Igor Barishpolets
  14.2.2011, 16:08
  
 
  Данную тему никому сдавать не надо! Главное - соблюдать правила безопасности работы с газом и с сосудами, работающими под давлением! Это - под ответственность заказчика!
 
 
 
  maximys99
  15.2.2011, 17:47
  
 
  Котельную то сдавать не надо, а вот Резервуарную установку ("газгольдер" - ну не называйте их так, Вы же специалисты) - проблемно...
 
 
 
  Igor Barishpolets
  15.2.2011, 18:58
  
 
  Цитата(maximys99 @ 15.2.2011, 17:47) 

Котельную то сдавать не надо, а вот Резервуарную установку ("газгольдер" - ну не называйте их так, Вы же специалисты) - проблемно...
А что будет установлено, газгольдер или газобалонная батарея?
Если у меня на участке имеется метантенк локальных очистных сооружений, от которого я беру метан на нужды отопления, и это надо сдавать дяде из котлонадзора?...
 
 
 
 
 
  Благодарю всех высказавшихся!
Отдельное спасибо пользователю Vorona!
 
 
 
 
  Не за что, Kvark! 
 
  
 
 
  Мы когда сдавали такой проект, нас заставили согласовывать с ПОСТАВЩИКАМИ СУГ. Именно резервуар, паспорт, осмотр и прочее.... Чтоб подъезд машины-заправщика был обеспечен, и что бы все нормы по расстояниям от жилых зданий выдержать, пришлось закапывать почти посередине участка - Заказчик был в шоке - он тут хотел газон - а торчит "башка" резервуара......)))))))))
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.