axxx099
Господа специалисты!

Я работаю на литейном предприятии. Оборудование - индукционные печи. Вода для охлаждения берется из скважины. Хотим сделать оборотное водоснабжение. Прошу помочь выбрать оборудование для оборотного водоснабжения, и подсказать, как правильно расчитать систему.
Планируем два бака по 60 м3 закопать в землю. Температура на входе к оборудованию 13 градусов, на выходе 19 градусов. Насос производительностью 40 м3/час. Время работы оборудования 9 часов в сутки. Подскажите наилучшую схему компановки оборудования;
на сколько градусов за время работы оборудования может нагреться вода в баках, если не использовать холодильного оборудования;
на сколько вода охладится за время остановки оборудования на ночь (15 часов), если не использовать холодильного оборудования.
Если нужны еще данные, сообщу.
Заранее благодарю за помощь.
Nashikovsky
До температуры 13 С в летнее время воду трудно охладить даже с помощью градирни, а уж сама она и вообще не остынет. С такой температурой вода, наверное, поступает из-под земли, а вы нам просто сообщили фактические значения температуры.
Вы не можете указать предельно допустимый верхний уровень температуры охлаждающей воды по условиям технологии? Может, и воду с начальной температурой +25 С использовать можно. Чем выше допустимая температура, тем легче.
vadim999

Вопросы.
1 Значения температур и выбранный насос Это расчетно-обснованные данные или "хотелка/пожелалка".
2 "Озвучте, пжлст" географию (с привязкой к областному городу).

Пока суть да дело поГуглите "градирни мокрые".
Igor Barishpolets
Всего 279,(3) кВт? Это только при заданном условии.
Необходимо разработать и установить градирню.
Сейчас мы закончили объект с градирней на 86 кВт, который обеспечивает оборотной водой технологическую и климатическую линию.
Нестор
Вода в обоих баках за рабочий цикл (9 часов) нагреется на 18 градусов, т.е. до +31С. охладится ли она грунтом - вопрос сложный зависит от геологии места, но точно до +13С не опустится. Так может на 3-5 градусов даже за 15 часов.
Градирня вам поожет только при температуре наружного воздуха +10С и ниже при более высокой температуре охладить воду до +13С в градирне НЕ ВОЗМОЖНО. Практически это по времени -отопительный сезон - соток 200 в году. Летом без ХМ не обойтись, но 280 кВт это уже большая холодопроизводительность и для чего потребуется отвести в ОС 350-360 кВт теплоты от конденсатора. И затратить 70-80 кВт эл.энергии на привод компрессора.
HellHound
Добрый день. Подскажите пожалуйста гидравлисескую схемку.
Требуется охладить воду в 2х баках(стоят рядом) циклично несколько раз в сутки. Потом эта вода пойдет в тех процесс и вернется горячая в баки.
Думаю поставить систему с фрикулингом(дайрулер и пластинчатый теплообменник) и холодильная централь. Работ круглогодично.

что то меня заклинело, как правильно организовать охлаждение обоих баков
Nashikovsky
Цитата(Нестор @ 23.2.2011, 14:28) *
Вода в обоих баках за рабочий цикл (9 часов) нагреется на 18 градусов, т.е. до +31С. охладится ли она грунтом - вопрос сложный зависит от геологии места, но точно до +13С не опустится. Так может на 3-5 градусов даже за 15 часов.
Градирня вам поожет только при температуре наружного воздуха +10С и ниже при более высокой температуре охладить воду до +13С в градирне НЕ ВОЗМОЖНО. Практически это по времени -отопительный сезон - соток 200 в году. Летом без ХМ не обойтись, но 280 кВт это уже большая холодопроизводительность и для чего потребуется отвести в ОС 350-360 кВт теплоты от конденсатора. И затратить 70-80 кВт эл.энергии на привод компрессора.

  1. В Бурятии климат не влажный, поэтому градирня сможет работать и при более высоких температурах (например, Т=+15 оС; w =60%), но на всё лето её в любом случае не хватит;
  2. Когда погода не позволяет, можно пользоваться скважиной, как и раньше;
  3. Для одной и той же ХМ в зависимости от схемы реальная холодопроизводительность может быть значительно повышена, а затраты на эл/энергию - понижены, по сравнению с соответствующими паспортными значениями ХМ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.