Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Преобразователь частоты Vacon-100 /насосы, вентиляторы/
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
K.I.A.
Уважаемые коллеги!

Уже давно "подсел" на этот замечательный форум, нашел для себя много нового и интересного.

Сегодня решил представить на суд гуру новую модель частотного преобразователя Vacon-100 специальная серия для систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

Отличительные особенности:
- часы реального времени с энергонезависимой памятью
- встроенный логический контроллер

- Все платы Vacon 100 HVAC покрыты лаком
- Графический пульт нового поколения
- Порты Ethernet и RS485 встроены
- Фильтр ЭМС, класс защиты IP21 и IP54
- DC дроссель + конденсаторы не подлежат формовке в течение нескольких лет
- Новое ПО «Vacon Live»
- Автоматическая оптимизация энергопотребления
- Старт на лету (подхват вращающегося двигателя)
- Мониторинг энергопотребления
- Пожарный режим
- Встроенный каскадный контроллер
- Спящий режим


Хотелось бы узнать Ваше компетентное мнение о данной модели преобразователя, а также о продукции Vacon в целом. Со своей стороны постараюсь ответить на Ваши вопросы если таковые имеются rolleyes.gif

"Живая" фотка преобразователя с семинара-презентации.
woltex
C недавних пор пользую самую компактную модель в линейке, VACON 10
Для хоббийных целей (на ленточно шлифовальном станке), пока нареканий нет
Управление сделал посредством самодельного выносного пульта: вкл-выкл, регулировка частоты, заданная скорость
Пока все работает как часы smile.gif
Ansan
Доброго времени суток. Не знаю, помогут ли. :-) Довольно долго читаю форум, но не получилось найти более полные темы про Vacon NXL, а еще точнее - про настройки ПИД- регулирования. Сталкивался кто-нибудь с подобным?
Martin
Цитата(Ansan @ 25.2.2011, 21:27) *
Доброго времени суток. Не знаю, помогут ли. :-) Довольно долго читаю форум, но не получилось найти более полные темы про Vacon NXL, а еще точнее - про настройки ПИД- регулирования. Сталкивался кто-нибудь с подобным?

Если это проблема с недостатком документации, то может эта ссылка поможет: http://products.ecc.emea.honeywell.com/eur...pg_nxlhvac.html
Гервин
Документация на Vacon NXL на русском языке всегда вложена в коробку с ПЧ.Там 2книги.Если вы брали его у официального представителя...
Ansan
Самое интересное что документация, вложенная в коробку была на финском языке. Хоть финский язык и родственный коми, но не настолько, чтобы можно было понять )). Но это ладно - на сайте производителя есть инструкция на русском. Дело в том, что сложно настроить ПИД - по крайней мере у нас не получилось. Предвидя все вопросы, как-то - вызвать специалиста, заплатить деньги - это сложно. Живем мы далеко и вызов специалиста будет равен стоимости самого ПЧ :-) , а от водобашен уходить надо
K.I.A.
Выложил краткие руководства по настройке параметров ПИД регулятора и схемам внешних подключений преобразователей NXL/RVL и NXS/RVS - разработка наших инженеров.

Есть краткие руководства по быстрому вводу в эксплуатацию ПЧ и прикладному программному обеспечению. Если есть необходимость также могу разместить на сайте rolleyes.gif
Ansan
Огромное спасибо!!!! Даже не знаю, как Вас отблагодарить - все таки мир не без добрых людей . )) Остальную документацию тоже бы, конечно, посмотрел, если Вас не затруднит.
Ansan
Все заработало, даже не верится :-). Единственное - инверсию сигнала пришлось снять. И один вопрос - кнопка включения/отключения PID работает, но если нажмешь, то частотник уходит в какую-то одному ему известную программу и держит около 30 Гц, это так и должно быть?
Lisov Pavel
Частотник работает согласно схеме подключения и настроенным параметрам.
Когда вы отключаете ПИД-регулирование, он переходит в режим прямого управления. И тогда берет значение опорной частоты либо с потенциометра, либо из параметра Frequency Refrence, либо с шины Fieldbus, в зависимости от поста управления.
Ansan
Спасибо! Я посмотрю в каком режиме стоит - пока работает в авторегулировании без проблем. Правда другой побочный эффект возник - но к частотнику это отношенияне имеет ))
K.I.A.
Очень рад, что информация по продукции Vacon оказалась полезной. Для всех желающих организовали бесплатный практический семинар по по вопросам применения, выбора и эксплуатации преобразователей частоты Vacon

Семинар проводится 22 марта 2011 года в г. Москве http://www.ruselkom.ru/?id=1487

Буду рад пообщаться с участниками форума лично smile.gif

Приглашение, программа семинара, схема проезда во вложении...
K.I.A.
Несколько фоток с прошедшего семинара.

Для всех желающих была организована возможность не только настроить ПЧ но и разобрать их до винтика ... )))
Ansan
А ремонтировать не учили? :-) А то у меня лежит NXL 5,5 кВт, без видимой неисправности и при этом неработающий - вышел из строя, когда местные сети меняли ВЛ 10 кВ, и часто выполняли переключения. Теперь думаю - стоит искать, где отремонтировать или забить
Nocav
Привозите в Руселком посмотрим.
Ansan
Далеко везти - если только отправить какой нибудь грузовой компанией. Для ясности - Республика Коми
Lisov Pavel
Ответ из Русэлкома: пришлите адрес электронной почты - я вам скину туда заявку на ремонт.
Заполняйте ее и высылайте обратно (lisov@ruselkom.ru). Дальше будем смотреть подробнее:
гарантийный ремонт или нет, сложность ремонта, стоимость...
Ansan
Цитата(Lisov Pavel @ 31.3.2011, 11:59) *
пришлите адрес электронной почты

Отправил в личку
kos69
Здравствуйте
У меня такая ситуация с Vacon 10 не могу заставить его работать при условиях,что когда влажность 50% он крутился по минимальной заданной частоты а при 53% по максимально заданной частоте.То есть режим пи-регулирования в пределах 3% с масштабированием запутался.
Заранее спасибо.
Lisov Pavel
Здравствуйте.
Попробуйте установить параметр Р12.7 = 50% и Р12.7 = 53%.
Talash
Не хочется, конечно, повторятся, но как-то предыдущие сообщения дали информации, но толком как-то не помогло (может руки кривые). Имею частотник Vacon NXL - с организацией дистанционного запуска и регулированием от внешнего ПИД-регулятора проблем не возникло, но сколько ни пробовал завязать внутреннее ПИД-регулирование на внешний датчик давления - не получилось. Скачал несколько инструкций, в том числе и из этой темы - следовал по настройкам одна за другой, ничего не пропуская - результат тот же: 0. Может все-таки есть какие-то поводные камни, есть что-то более подробное?
Lisov Pavel
Добрый день.
Верните, пожалуйста, параметры в заводские значения, установив параметр Р6.3.1 = 5.
Дальше настройте ПЧ согласно инструкции:
http://www.ruselkom.info/pages/technical/rvl/PID%20RVL.pdf
vladek71
Добрый день.Полистал форум но не нашел примерных настроек пид для vacon100- hvac. ПЧ подсоединен к дымососу котла и требуется поддержание определенное разряжение .Подключил резистор к AI1, а к AI2 адр-0,25.2(кб агава) без функции регулирования.Не получается настроить пид-регулятор чтобы поддерживать нужное разряжение задаваемое от резистора.Подскажите какие пункты в меню частотника менять.Подключаю ПЧ первый раз поэтому прошу стого не судить.
Lisov Pavel
Добрый день.

Работа с мини-мастером ПИД-регулятора ПЧ описана на стр. 3 документа "РУКОВОДСТВО ПО ПРИКЛАДНЫМ ПРОГРАММАМ". Его вы можете скачать по ссылке:
http://www.vacon.com/ImageVaultFiles/id_28...852852355030000

Вопрос к вам: 1. Что такое "адр-0,25.2(кб агава) без функции регулирования"?
2. Дымосос в процессе работы может переходить в генераторный режим. В этом случае необходимо задействовать тормозной резистор. Однако Vacon 100 HVAC не имеет тормозного прерывателя...
vladek71
Спасибо за ответ.Следовал мини мастеру пид настроек и вроде получилось.Просто запутался с настройками измерений прибора адр http://www.kb-agava.ru/products_adn.shtml и частотника.Дымосос 3kw крыльчатка не тяжелая думаю проблем с торможением не должно возникнуть,инерция не большая.Еще раз спаибо за ответ.
a.kohanov
Цитата(Ansan @ 3.3.2011, 20:11) *
Все заработало, даже не верится :-). Единственное - инверсию сигнала пришлось снять. И один вопрос - кнопка включения/отключения PID работает, но если нажмешь, то частотник уходит в какую-то одному ему известную программу и держит около 30 Гц, это так и должно быть?

А почему, если это надо, то делать инверсию в параметре Р2.9.9- инверсия ошибки, можно же наверно инвертировать сигнал обратной связи в Р2.2.15?
Vasilich53
Здравствуйте Помогите запустить ПИД регулирование от внешнего датчика ПД100 в безбашенной установке на ПЧ VACON 10 AC DRIVES, 5,5 кВт. ПЧ мониторит все параметры от V1.1 до V4.3 (они меняются в соответствии с изменением давления , установку собрал на столе и давление накачиваю компрессором ) кроме V4.4 ( выход ПИД регулятора равен 0,0 постоянно) Не знаю как включить этот ПИД... Я как понимаю с увеличением давления обороты двигателя должны понижаться С выхода ПД100 через милиамперметр течет ток изменяясь в соответствии с изменением давления ( от 4 до 14 мА,в зависимости от давления) Давление повышается а обороты не меняются. Веспер и Данфос работают без проблем на столе, а этот пеханный Вагон...
Lisov Pavel
Добрый день. Настройте ПЧ по инструкции во вложении.
Vasilich53
Огромное спасибо за помощь ! Причина была в том что нужно было перейти на управление с клемм,активировать DI1, и самое главное подобрать значение уставки: Р15.2=30-40,а было 50. При 20 двигатель стал разгоняться примерно за 1 минуту,а при 50- сразу на максимальные обороты и ни на что не реагировал. Но это работа на столе, на практике я думаю нужно будет этот параметр корректировать. Самое главное мне нужно было увидеть управление от ПД100. ( кому нибудь пригодиться) Еще раз СПАСИБО!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.