Герасева Мария
Здравствуйте коллеги!
Третий день не мне покоя...Заказчик хочет утилизировать тепло от холодилок и чилеров в гипермаркете. Тепло необходимо использовать на нагрев ГВ и в системе приточной вентиляции (=воздушное отопление)-в 2 руфтопах. Руфтопы будут на воде, поэтому решили использовать бросовое тепло в качестве 1-ой ступени подогрева. Принципиальную схему нужно согласовать с заказчиком (времени в обрез). А опыта у нас маловато sad.gif

Благо пока не получили точного ответа в какое холодильное оборудование по умолчанию можно добавить теплообменник до конденсатора для съема тепла на утилизацию.
Честно говоря с трудом пока представляю как будут выглядеть обвязки и принципиальная схема.

Помогите пожалуйста примером, информацией, ценным советом

Заранее спасибо всем кто не останется равнодушным
Герасева Мария
Спасибо огромное!
Буду изучать!

Может у кого-нибудь есть опыт проектирования подобных систем?????
Поделитесь опытом пожалуйста

инж323
На стадии ТЭРа пришлось откинуть этот вариант в условия Москвы. На комплексе жилом т.е. этот типаж нагрузок. Ибо лето утро еще как то тянет, а вот далее днем уже нет. Т.е. пиковые потребности в ГВС когда есть, то и вытягивает. А просчитав на среднечасовую вариант, и сравнивая что сможем сэкономить и сколь стоит комплект всего для этой экономии, то и не вышло. Не окупаемо получилось в наших условиях. Длительность пиков потребления слишком короткая, может на комплекснойнагрузке и вытянет, когда пики размазаны по времени в течении дня т.е. есть еще нормальная по величине нагрузка ГВС общ. зданий или офисо-магазинная.
инж323
Да, это еще и без упоминания решения проблем по обеспечению выработки перепада Т в ТС без уже наличия ступени ГВС практически. Прогревая В1 идущий на ГВС теплом от ХС КВ, мы остаемся без приемлимого решения обеспечения Т2 в ТП на первичном теплоносителе, что связано с обеспечением договорных обязательств.
В ХП это еще хоть как то может быть решено,но уже не летом.
И соотношения и расчетных и просто текущих нагрузок тут весьма значимы.
Герасева Мария
инж323 огромное спасибо я инфу! biggrin.gif
Насчет лета я как-то не подумала....действительно с теплосетями будут проблемы
Нагрузка на ГВС не большая,т.к. из производства продуктов только пекарня, а по объекту в целом пару санузлов, моечная и небольшие душевые.
Может у вас есть какие-нибудь материалы по этому вопросу????

Делаю объект одна и не от кого получить консультацию кроме АВОКосвских обитателей
Slava1
Здравствуйте.
Мария, не могли бы показать планировки Вашего ТЦ? Или хотя бы ответьте, как много в нем внутренних зон?
Так же сравните максимальные нагрузки по требуемому теплу(ОВ, ГВС) и максимальную теплопроизодительность чиллера.

tuguzak
Цитата(Герасева Мария @ 23.2.2011, 18:36) *
...решили использовать бросовое тепло в качестве 1-ой ступени подогрева...


Есть предложение использовать "бросовое тепло" в качестве 2-й ступени подогрева и для доводчиков. Как вариант если идея применения.


В Руфтопе сделать 1-ой ступенью гарантированный преднагрев, до расчетной температуры гарантированного отсутствия обмерзания (если конечно есть рекуператор), а от теплообменника брать свои 60-40 для нужд различных...


v-david
Цитата(инж323 @ 23.2.2011, 22:32) *
.... Не окупаемо получилось в наших условиях. Длительность пиков потребления слишком короткая, ....


Согласен, тепло от ХМ вырабатывается только тогда, когда оно никому не нужно. По крайней мере на такого рода объектах.
Если найдете потребителя на 1/3 мощности ХМ - есть смысл продолжать. А ради периода отключения тепла на профобслуживание - нет смысла. Если уж заказчик так загорелся экономией, то в Вашем случае (случай с явно выраженными пиками холодопотребления в течение суток) речь может идти лишь о применении "накопителей холода". Это позволит примерно на 40-45% уменьшить расчетную мощность ХМ (читай - присоединенную эл. мощность), уменьшить (значительно) эксплуатационные расходы. Ну и все такое прочее