Здравствуйте уважаемые специалисты! Возник вопрос.
Имеется капремонт 4-х этажного жилого дома, предусматривается полная замена инженерных сетей(ХВС,ГВС и канализация). В здании отсутствует подвал, сети проложены под полом первого этажа. В соответствии со СНиПом требуется предусмотреть опорожнение стояков при наличии 3-х этажей и более. Стояки проходят через квртиры в санузле. Эксперт говорит чтобы спукных кранов не вообще не предусматривать. Я в сомнениях. helpsmilie.gif
nick2
ставьте спускники со штуцерами на первом этаже. слив проводят шлангом в ревизию канализации, либо унитаз 1-го этажа. Эксперт предлагает при ремонтах заливать этой водой первый этаж?
pingd
Эксперт предлагает спускать воду через смесители на первом этаже rolleyes.gif
даниил
Цитата(pingd @ 9.3.2011, 16:36) *
Эксперт предлагает спускать воду через смесители на первом этаже rolleyes.gif


и Вы ему пишете замечание по предложенному решению? )))
twiggy
СНиП п.9.15. Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается предусматривать также через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних этажах).

В нижних точках систем трубопроводов следует предусматривать спускные устройства.

Примечание. При установке в нижних точках систем трубопроводов водоразборной арматуры дополнительных спускных устройств предусматривать не следует.
Vict
тут другое интересно - капремонт систем... - под полом трубы не трогаются? Водомерный узел не делается?
l-nikolaev
Если реконструкция за счет частного инвестора - конечно доп.отвод и доп кран, кому понравится, что-б через его счетчик, фильтр и аэратор всякое г -но сливали с завидной периодичностью...

а если типа -муниципальная программа, тогда -да, они несколько кранов вычеркнут, а потом будут полгода на всех углах звенеть о том, что они деньги государственные сэкономили..... тут проще при монтаже их вкорячить, сославшись на ярое противодействие жильца.
ИНГ
СНиП 2.04.01-85 п.п.9.15 с примечанием