tomasmazas
Имеем Установку YCRM 60 с выносным кондесатором воздушного охлаждения. Можно ли практически в теплое время использовать тепло выделяемое компресорами агрегата для подогрева воды для горячего водоснабжения. В месяц потребность в горячей воде составляет около 80-100 куб метров. Пропускаем фреон через медные трубки расположеные в бойлере. Вода будет циркулировать через резервуар-акумулятор, откуда будет подаваться через подогреватель, при недостаточной расчетной температуре будет подогреваться термофикатом из теплосетей.

При сильном охлаждении не возникнет гидравлических ударов фреона? При конструировании на что обратить внимание? Жду конструктивной критики

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vvslava
http://www.york.ru
http://www.york.com
Задаете вопрос в представительство. Получите полный ответ, или не получите. А серьезно без цифр( какой % утилизации? Какие температуры? Ну капец. )
Критика- У представительства есть готовые решения по утилизации тепла. Берите и используйте.
v-david
Вообще-то эта задача давным-давно решена. Конструкция называется "предконденсатор" и, как справедливо отметил автор, крайне желательно не допустить конденсации фреона в нем. Надо смотреть диаграмму состояний (фазовую) конкретно Вашего процесса, ну а так, на пальцах, обычно отдачу в предконденсатор не делают более 20-30% от общей конденсации. А почему Вы не хотите просто поставить водяной конденсатор? Это не избавит от необходимости иметь воздушный, но когда надо все тепло - Ваше.