Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температура обратки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
vknov
Подскажите какая минимальная допустимая температура может быть в стояке обратки горячего водоснабжения?
Водяной
расчёт по СНиП - на 10 градусов вода остывает от начала до конца...минимум 50 подача, значит 40 обратка...
Young
Цитата(Водяной @ 4.3.2011, 15:07) *
минимум 50 подача, значит 40 обратка...

минимумом уже давно 60 стало, по СанПину 2.1.4.2496-09
Водяной
значит 60-10 = 50 ...расчётная...
в реалиях может быть меньше...вообще это по расчёту ЦТП надо смотреть...какие возможности там для догрева воды до нужной температуры и дальнейшей подачи в Т3...
vknov
Спасибо всем за ответы
Водонос
Цитата(Водяной @ 4.3.2011, 16:08) *
значит 60-10 = 50 ...расчётная...
в реалиях может быть меньше...вообще это по расчёту ЦТП надо смотреть...какие возможности там для догрева воды до нужной температуры и дальнейшей подачи в Т3...

60 градусов это в точках водоразбора, т.е. 70-10 = 60
Водяной
Цитата(Водонос @ 7.3.2011, 20:04) *
60 градусов это в точках водоразбора, т.е. 70-10 = 60

я не понял логику
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.