Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пропускная способность паровой арматуры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
lrku
Уважаемые коллеги!
При проектировании паропровода с давлением насыщенного пара 16 кг/см2 и расходом пара 16 тонн/час
возникла необходимость снизить давление пара до 12 кг/см2.
Типовую редукционную установку РУ-20 ставить не очень-то хочется из-за громоздкости.
Пытаюсь найти в ктатлогах подходящий регулирующий клапан Ду 150. Но в характеристиках клапанов указывается пропускная способность Kvs в величинах до 150 м3/час.
Но 16 тонн пара при давлении 12 кг/см2 имеют объем около 130 000 м3.
Есть ли способ пределить пропускную способность арматуры для насыщенного пара?
Возможно ли пересчитывать по массе пара = массе м3 жидкости?
gilepp
Цитата(lrku @ 9.3.2011, 15:03) *
Уважаемые коллеги!
При проектировании паропровода с давлением насыщенного пара 16 кг/см2 и расходом пара 16 тонн/час
возникла необходимость снизить давление пара до 12 кг/см2.
Типовую редукционную установку РУ-20 ставить не очень-то хочется из-за громоздкости.
Пытаюсь найти в ктатлогах подходящий регулирующий клапан Ду 150. Но в характеристиках клапанов указывается пропускная способность Kvs в величинах до 150 м3/час.
Но 16 тонн пара при давлении 12 кг/см2 имеют объем около 130 000 м3.
Есть ли способ пределить пропускную способность арматуры для насыщенного пара?
Возможно ли пересчитывать по массе пара = массе м3 жидкости?


Да, способ есть.
Прилагаю прекрасные формулы расчета Kv паровых клапанов - не надо вам из массового расхода переводить в объемный, в формулах все учтено.
lrku
Dilepp!

Огромное Вам спасибо!
pragmatik
Один нюанс - в расчете - вы не учитываете ничего, кроме расхода и давлений. Есть еще такие параметры как скорость потока на седле, шумовое давление клапана и т.д.
gilepp
Цитата(pragmatik @ 15.3.2011, 7:50) *
Один нюанс - в расчете - вы не учитываете ничего, кроме расхода и давлений. Есть еще такие параметры как скорость потока на седле, шумовое давление клапана и т.д.


Это так - здесь только расчет Kv.

Клапан - устройство сложное и кроме пропускной способности необходимо учесть еще несколько очень важных параметров, никто не утверждает обратного... Вопрос был в расчете Kv, на него я и ответил.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.