Подскажите истину!!!! Вопрос вот в чём: Есть холодильная камера для охлаждения мяса температурный режим (-1....+2) на 30 кубов. Короче говоря расчитали холодопроизводительность 4 кВт и подобрали компрессорно-конденсаторный агрегат. Что всё в этом смущает: Подобрали конденсатор на 12 кВт хотя много других специалистов подбирали максимум на 8 кВт. Как на работу может повлиять как я понимаю неправильно подобранный конденсатор. Заранее спасибо за помощь!!!!
Завезли в камеру теплый товар.... . Сразу типичные летние проблемы. Увеличение температуры испарения на 20Сведет к увеличению производительности компрессора в 3,5-4 раза, Можно воспользоваться опцией контроллера на остановку вентиляторов испарителя по т-ре, но для мяса это может быть не целесообразно.
Цитата(ilyuha @ 9.3.2011, 18:11)

Подскажите истину!!!! Вопрос вот в чём: Есть холодильная камера для охлаждения мяса температурный режим (-1....+2) на 30 кубов. Короче говоря расчитали холодопроизводительность 4 кВт и подобрали компрессорно-конденсаторный агрегат. Что всё в этом смущает: Подобрали конденсатор на 12 кВт хотя много других специалистов подбирали максимум на 8 кВт. Как на работу может повлиять как я понимаю неправильно подобранный конденсатор. Заранее спасибо за помощь!!!!
Истина у каждого своя

8 кВт при dT=10К = 12 кВт при dT=15К. Увеличение конденсатора позволяет снизить давление конденсации, тем самым увеличивается производительность компрессора...
Despereaux
10.3.2011, 9:32
Проблемы у вас возникнут скорее при "недоразмеренном" конденсаторе, чем при переразмеренном.
Да и сравните параметры при которых подбирали конденсатор титаны холодильных дел в борьбе за поставку 4кВт агрегата. dT, температура входящего газа (фреона) - с этим тоже любят "похимичить", опять же температуру кондесации и температуру окружающего воздуха сравните.
P.S. LordN верно подметил, главное чтобы не меньше.
В два раза больший конденсатор прикольно наблюдать при 0 град.
Реально парился с настройкой регулятора давления конденсации типа SRRM на преце...зажал по самые помидоры, чтобы 17 бар выставить
Despereaux
10.3.2011, 14:37
Ну здесь системка попроще будет. Не поскупятся если на комплект автоматики из KVR на нагнетание, NRD на перепуск и обратник до ресивера - всё будет путём ))
Нагрянет опять жаркое лето и тогда помянете добрым словом что взяли переразмеренный конденсатор.
А зимой я бы использовал очищенный приточный воздух.
Цитата(airwave @ 10.3.2011, 17:09)

В два раза больший конденсатор прикольно наблюдать при 0 град.
Реально парился с настройкой регулятора давления конденсации типа SRRM на преце...зажал по самые помидоры, чтобы 17 бар выставить
нуна использовать картонко
Вспоминаю тот тихий ужас, когда на обслуживании было 12 шт. Занотти и -24С с ветром на улице. Картонки не помогали.
Согласен, если конденсатор маловат, то в жаркий день конденсации может просто не быть, газ может так и остаться газом, без перехода в жидкую фазу. Выходом из положения будет только разбрызгивание воды для достижения нужного охлаждения. И как следствие срабатываение РД по высокой стороне. Ну и самое неприятное - постоянное присутствие на объекте в качестве водоразбрызгивателя. Преразмеренный же конденсатор будет добавлять проблеммы зимой, требуя для поднятия давление установить соответствующие клапана. С установкой клапанов потребуется достаточно емкий ресивер, что бы летом он мог вместить хладогент в расширеном состоянии, в то же время зимой его должно оставаться в ресивере достаточно при том что конденсатор так же заполнен жидкарем. В случае установки "тихого" конденсатора, если в жилом районе, то он неизбежно оказывается переразмеренным, в пользу тихих, тихоходных вентиляторов. В результате комплект зимнего регулирования и все прилагающееся обязетельно. Я за слегка переразмеренный конденсатор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.