Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Правильный подбор воздушного конденсатора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
ilyuha
Подскажите истину!!!! Вопрос вот в чём: Есть холодильная камера для охлаждения мяса температурный режим (-1....+2) на 30 кубов. Короче говоря расчитали холодопроизводительность 4 кВт и подобрали компрессорно-конденсаторный агрегат. Что всё в этом смущает: Подобрали конденсатор на 12 кВт хотя много других специалистов подбирали максимум на 8 кВт. Как на работу может повлиять как я понимаю неправильно подобранный конденсатор. Заранее спасибо за помощь!!!!
Ludvig
Завезли в камеру теплый товар.... . Сразу типичные летние проблемы. Увеличение температуры испарения на 20Сведет к увеличению производительности компрессора в 3,5-4 раза, Можно воспользоваться опцией контроллера на остановку вентиляторов испарителя по т-ре, но для мяса это может быть не целесообразно.
LordN
лишь бы не меньше
Aik
Цитата(ilyuha @ 9.3.2011, 18:11) *
Подскажите истину!!!! Вопрос вот в чём: Есть холодильная камера для охлаждения мяса температурный режим (-1....+2) на 30 кубов. Короче говоря расчитали холодопроизводительность 4 кВт и подобрали компрессорно-конденсаторный агрегат. Что всё в этом смущает: Подобрали конденсатор на 12 кВт хотя много других специалистов подбирали максимум на 8 кВт. Как на работу может повлиять как я понимаю неправильно подобранный конденсатор. Заранее спасибо за помощь!!!!

Истина у каждого своя laugh.gif 8 кВт при dT=10К = 12 кВт при dT=15К. Увеличение конденсатора позволяет снизить давление конденсации, тем самым увеличивается производительность компрессора...
Despereaux
Проблемы у вас возникнут скорее при "недоразмеренном" конденсаторе, чем при переразмеренном.
Да и сравните параметры при которых подбирали конденсатор титаны холодильных дел в борьбе за поставку 4кВт агрегата. dT, температура входящего газа (фреона) - с этим тоже любят "похимичить", опять же температуру кондесации и температуру окружающего воздуха сравните.
P.S. LordN верно подметил, главное чтобы не меньше.
airwave
В два раза больший конденсатор прикольно наблюдать при 0 град.
Реально парился с настройкой регулятора давления конденсации типа SRRM на преце...зажал по самые помидоры, чтобы 17 бар выставить
Despereaux
Ну здесь системка попроще будет. Не поскупятся если на комплект автоматики из KVR на нагнетание, NRD на перепуск и обратник до ресивера - всё будет путём ))
ЮрийБ
Нагрянет опять жаркое лето и тогда помянете добрым словом что взяли переразмеренный конденсатор.
А зимой я бы использовал очищенный приточный воздух.
LordN
Цитата(airwave @ 10.3.2011, 17:09) *
В два раза больший конденсатор прикольно наблюдать при 0 град.
Реально парился с настройкой регулятора давления конденсации типа SRRM на преце...зажал по самые помидоры, чтобы 17 бар выставить



нуна использовать картонко rolleyes.gif
Ludvig
Вспоминаю тот тихий ужас, когда на обслуживании было 12 шт. Занотти и -24С с ветром на улице. Картонки не помогали.
Roman72
Согласен, если конденсатор маловат, то в жаркий день конденсации может просто не быть, газ может так и остаться газом, без перехода в жидкую фазу. Выходом из положения будет только разбрызгивание воды для достижения нужного охлаждения. И как следствие срабатываение РД по высокой стороне. Ну и самое неприятное - постоянное присутствие на объекте в качестве водоразбрызгивателя. Преразмеренный же конденсатор будет добавлять проблеммы зимой, требуя для поднятия давление установить соответствующие клапана. С установкой клапанов потребуется достаточно емкий ресивер, что бы летом он мог вместить хладогент в расширеном состоянии, в то же время зимой его должно оставаться в ресивере достаточно при том что конденсатор так же заполнен жидкарем. В случае установки "тихого" конденсатора, если в жилом районе, то он неизбежно оказывается переразмеренным, в пользу тихих, тихоходных вентиляторов. В результате комплект зимнего регулирования и все прилагающееся обязетельно. Я за слегка переразмеренный конденсатор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.