Считаю канализационный стояк в пятиэтажном жилом доме к которому присоединены кухонные мойки, т.е. на одном стояке 5 моек. Вроде раньше всегда применяли стояки диаметром 50мм, но я стал сомневаться, а не будет ли происходить срыв сифона. Расход стоков от мойки согласно СНиП составляет 0,6 л/с, а максимальная пропускная способность стояка из ПВХ при расчете на разряжение по СП и угле присоединения 90(45) градусов всего 0,69(1,1)л/с. Если считать по СНиП расход стоков от квартры будет равен 0,77+0,6=1,37л/с, но данный расчет является не совсем корректным, т.к. не возможно учесть распределение части стоков в одной квартире по другому стояку, расположенному в санузле. Сброс стоков из двух моек будет равен 1,2л/с. В связи с этим вопрос – какой же все таки диаметр стояка принять и какой же все-таки расчетный расход стоков будет по стояку.
Fisher_dm
10.3.2011, 11:06
Цитата(Герман @ 10.3.2011, 10:51)

Вроде раньше всегда применяли стояки диаметром 50мм
Вот так и делайте и не выдумывайте велосипед.
И че это за мойка такая с расходом 0,6 л/с и откуда цифры 0,69 (1,1)?
0,6л/с это из СНиП 2.04.01-85 приложение 2, а 0,69 и 1,1 л/с это из разсчета по СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» расчет на разряжение
Fisher_dm
10.3.2011, 11:23
Нету в СНиПе мойки с расходом 0,6, максимум для кухни можно принять 0,12.
Расход в вашем стояке от пяти моек без учета вероятности будет 0,6 л/с.
Надо смотреть расход стоков от прибора(столбец 9) для мойки (п.4.) а не секундный расход воды (столбец 2)
Лучше принять диаметр 100 мм. Даже 5 моек уже вызывает сомнение, а ведь в жилом доме кроме моек владельцы квартир могут присоединить посудомоечную или стиральную машину.
Fisher_dm
10.3.2011, 11:46
Цитата(Герман @ 10.3.2011, 11:28)

Надо смотреть расход стоков от прибора(столбец 9) для мойки (п.4.) а не секундный расход воды (столбец 2)
Да вы правы, что-то подзабыл расчет.
Вот вот, об этом я и думаю, по нормативам вызывает сомнение, а на практике стояки такие в массовых сериях применялись частенько.
Serg Ivanov
10.3.2011, 12:46
Ставьте 100мм - не прогадаете. Из кухонных моек много загрязнений и жира идёт.
Думал думал и решил:
если применять сотку то наполнение в горизонтальной части будет менее 0,1 - очень мало(((.
Решил сделать 2 стояка по 50мм, один будет чисто вентиляционный и присоединяться будет к другому между этажами, что увеличит приток воздуха.
l-nikolaev
10.3.2011, 18:27
Цитата(Герман @ 10.3.2011, 16:38)

Думал думал и решил:
если применять сотку то наполнение в горизонтальной части будет менее 0,1 - очень мало(((.
Решил сделать 2 стояка по 50мм, один будет чисто вентиляционный и присоединяться будет к другому между этажами, что увеличит приток воздуха.
сделайте эксплуатации -счастье , речь -же идет о стояках, пусть будут -100, и не надо сооружать два по 50, и жиром не зарастут (до 1 см. доходит, тогда от стояка 30 мм останется), и тряпка случайно улетевшая в стояк не приведет к засору. и тросом чистить можно будет,
что Вы выигрываете от 2х50?, делайте 100, бог с ними с расчетами, все Вас поймут. и ставьие крестовины 100-50
Serg Ivanov
11.3.2011, 9:27
Цитата(Герман @ 10.3.2011, 16:38)

Думал думал и решил:
если применять сотку то наполнение в горизонтальной части будет менее 0,1 - очень мало(((.
Желательно к горизонтальному участку подключить и другие стояки.
есть же еще 75 диаметр - что-то забыли про него
Serg Ivanov
12.3.2011, 9:23
Цитата(shexin @ 11.3.2011, 13:10)

есть же еще 75 диаметр - что-то забыли про него
правильно сделали, никакого смысла в нём нет. экономия копеечная, а возни много с лишним сортаментом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,