Полная версия этой страницы:
Viessmann Vitocom200
Здравствуйте.
Необходимо смонтировать и запустить Vitocom200 (шлюз VIESSMANN-LON зак.№ 7143 478). В комплекте есть брошюрка (Montage und Inbetriebnahme - ее номер 5851 181) на немецком, который не понимаю.
Ранее (года два назад) была доступна документация на
http://www.viessmann.ru /controllers_accessories.htm, теперь же не могу найти даже на www.viessmann.com немецкие оригиналы.
В инете присутствует лишь некая
общая брошюра по проектированию по всем Vitocom, но там по 200-й весии кратко на 2-х листах картинки.
Примечательно, что брошюра и само устройство производства 2001-2002 годов, хотя котел самый новый и навороченный в линейке Viessmann Vitocrossal300.
Также по ошибке сначала нам предоставили Vitocom200 (шлюз VIESSMANN-
EIB зак.№ 7450 539), так он такой же "древний". Получается немцы шлюзов наклепали давненько и много и менять в них ничего не приходится.
Может потому, что "древний" продукт убрали его из разделов тех документации.
Насколько я знаю, Vitocom 200 снят с производства. С этим, наверное, и связано отсутствие документации.
А для настройки шлюза в комплекте должен идти диск с конфигурационной программой. Вроде программа не сложная для понимания.
Программа для понимания не сложная. Единственное, что отсутствует описание переменных на контроллер Vitotronoc300 к которому подключается Vitocom200. Сами переменные имеют немецкие названия (даже при переключении интерфейса программы на английский), а немецкого языка не знаю.
Описание переменных на Vitotronic 300 (и не только) можно найти в LON Handbook, который есть и на английском и на русском.
Загвоздка в том, что данные от Vitotronoc300 получаю через Vitocom200, и в программе конфигурирования Vitocom200 имеется список переменных из которых необходимо выбрать необходимые для мониторинга. Но имена этих переменных на немецком и они и близко не похожи на те, что есть в Viessmann LON Handbook на английском.
Попробую найти Viessmann LON Handbook для Vitotronoc300 KW3 на немецком, сравню с тем, что выдает Vitocom200 и уже сопоставив с Viessmann LON Handbook для Vitotronoc300 KW3 на английском/русском попытаюсь получить списк требуемых переменных с описанием.
к сожалению, LON Handbook что на немецком, что на русском, что на английском имеет одинаковые английские названия переменных... на вашем месте, я бы писал в техподдержку viessmann с просьбой выслать документацию для Vitocom200 на английском.
Слетела прошивка на Viessmann Vitocom200 (шлюз LON-DRUHT BUS).
Официально этот прибор в нашу Украину не поставляется и при всем желании местной техподдержки VIESSMANN им эту прошивку не дают. А та что на CD в комплекте рагульная.
Cвязь по COM-порту с устройством Vitocom200 есть. Но обнаружилось, что само устройство Vitocom200 находится в неконфигурированном состоянии.И при заливке старой рабочей конфигурации все равно не работает.
Начал разбираться в чем причина и обнаружили, что у Vitocom200 слетела прошивка. А именно при считывании версию прошивки программа выдает вместо номера версии (как это было ранее) строку "яяяяяяяяяя".
Попробовал залить прошивку шедшую на диске с программой - не помогает (возможно старая или бета версия). Vitocom200 по прежнему выдает строку версии прошивки "яяяяяяяяяя" и при заливке конфигурации остается в неконфигурированном состояниию.
Для информации: Vitocom200 подключен к контроллеру Vitotronic300 Typ KW3 котла VITICROSSAL300.
Если кто на "короткой ноге" с немцами, и есть возможность помочь, то ниже приведен запрос на английском.
Vitocom200 isn’t sell in Ukraine, that’s why I’ve bought it in Germany.
For some reasons its firmware is broken, but connection through COM-port is available.
Vitocom200 is unconfigured even if load correct configuration.
If read “firmware ID” Konfigurationsprogramm give incorrect ID “яяяяяяяя” (look at attached picture).
Downloading firmware from ”Konfigurationprogramm CD” doesn’t help – programmm ID is “яяяяяяяя” and Vitocom200 doesn’t help properly.
Ukrainian Viessmann doesn’t sell/support this product.
Could you send me correct firmware (Vitocom200 is connected to Vitotronic300 Typ KW3 boiler VITICROSSAL300)
PS. Продублировал тему в разделе ОТОПЛЕНИЕ, не пинайте (мож. там кто поможет).
Восстановил прошивку на Vitocom200. Оказалось, что процесс прошивки не происходил, а то что происходило было принято за удачный процесс прошивки. Вся загвоздка была в таймауте СОМ-порта, которуюю в конфигурационной программе необходимо выставить равной чуть меньше половины доступной (определили методом тыка). Прошивка шедшая на диске подошла, устройство заработало.
Короче, программа конфигурирования Vitocom200 без описания и хелпа, плюч к тому же достаточно древняя, поэтому и возникали такие сложности.
Сервис VIESSMANN забросил попытки помочь после негативного ответа немцев (типа такое на наш рынок не поставляется, поэтому и спрашивать нечего).
Софт к этой железяке позволяет настраивать MinSendTime и MaxSendTime каждой переменной и набор переменных, которые будут транслироваться в LON.
Так вот наблюдаю странную для меня вещь, когда в LonMaker вставляю FB Vitocom200, то в Browser видны значения переменных (реальные настройки и значения). Но как только создаю связи в LonMaker между FB Vitocom200 и FB L-Vis (сенсорная ЖК-панель с интерфейсом LON)получаю проблему:
- величины параметров становятся нереальных значений (например температуры "64439" или "-10.97" или "0") и все одинаковыми
При этом связываю только nvo от Vitocom200 с nvi L-Vis, т.е. не произвожу записи никаких переменных, а только читаю.
При этом переменных в FB "Vitocom200" порядка 100шт.
Заливал в него конфигурации с :
- MinSendTime=5сек и MaxSendTime=5мин
- MinSendTime=5сек и MaxSendTime=0мин
- MinSendTime=0сек и MaxSendTime=0мин
Но не помогает.
Менял LVIS на другие LON-устройства (PLC PIXEL (Segnetics), PLC BC20 (ELKA)),
прокладывал отдельную линию между Vitocom200 и соединяемыми LON-узлами,
менял атрибуты NVI переменных узлов получателей данных от Vitocom200 (Polled Network Variable и нет)
- ничего не влияет на работу Vitocom200.
Даже при перезапуске по питанию устройства связанного с Vitocom200 начинается "мусор" в данных. Иногда "мусор" исчезает спустя 5 минут, иногда висит днями.
Умные люди говорят, что у Vitocom200 "память битая"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.