береза11
Добрый день, уважаемые специалисты!

такая проблема:

1)мерзнут арендаторы, находящиеся сразу за вторым рядом дверей центрального входа!нет должного отсечения холодного воздуха, поступающего с улицы;

2)не нравится управляющей торговым центром внешний вид тепловых завес "Тепломаш";

исходные данные:

- вход в торговый центр, завесы размещены в тамбуре центрального входа (схемка прилагается)

-входные двери сориетированы на северо-восток!материал дверей: обычное пластиковое стекло, типовой стеклопакет в квартире. Дверь посередине развидвижная с фотоэлементом может быть открыта довольно-таки продолжительное время,так как поток посетителей магазина большой!двери по бокам откррываются редко и используются как запасной пожарный выход!высота на потолка равна 4,5 м;высота расположения завес от уровня пола 3,5 м;

уже уставновлены тепловые завесы:

а) с водяным источником теплоты (расположение согласно схемке)

№1 - thermozone AD 200 - 3 шт. суммарной тепловой мощностью = 30 кВт;

б) с электрический источником:

№3 - thermozone AD 200 - 3 шт. суммарной тепловой мощностью = 27 кВт;

также с 2-х сторон от раздвижных дверей установлены

в) с водяным источником теплоты:

№2 - завесы "Тепломаш" КЭВ 98м412W- 2 шт. суммарной тепловой мощностью = 115 кВт;

тепловая мощность какую потребляют установленные тепловые завесы не лезет ни в какие ворота!

не знаю что и делать!?

задача стоит:

1)заменить существующие завесы "Тепломаш",на что нить более эстэтичное и более мощное!?

2) как их расположить и обосновать расположение (вертикально или горизонтально)?

3) обосновать тип выбраной модели?

вопрос цены не стоит!!!!




Igor Barishpolets
Не достаточно информации!
Для принятия технического решения и замены ВТЗ необходимо прежде всего собрать информацию об объекте и подготовить проект реконструкции. Замена ВТЗ повлечет за собой реконструкцию системы теплоснабжения.
Производителей ВТЗ большое множество, от дешевых ВТЗ собственного производства до дорогих ВТЗ Systemair...
береза11
проект реконструкции не трубуется!так как последние тепловые завесы,которые ставили "Тепломаш" самые мощные, по проекту стояли завесы только thermazone меньшей мощности!с завесами "Тепломаш" система исправно работает! мне нужно завесы кэв 98М412W заменить на аналогичные,но более эстэтичные и, если это вожможно, более мощные! под более мощными,я подразумеваю, с более мощным вентилятором и объемом нагретого воздуха, который может перемещать данный вентилятор! сейчас на 3-ей скорости вентилятора 5000 м3/ч и скорость на расстояние 4 м от сопла 4,5 м/с!вопрос что можно поставить лучше?!или лучше вообще как нить перекомпановать существующую систему?!
Московко Ю.Г.
береза 11.
1.В первом посте Вы пишите о том, что арендаторы мерзнут. Во втором посте о том, что завесы КЭВ с остальными нормально работают. В первом, что большая тепловая мощность.
В чем собственно проблема- мерзнут, большая мощность или вид неэстетичный?
2. Судя по размещению завес по всему объему вестибюля (вернее по всей площади потолка) это не завесы, а обогреватели, расположенные сверху, которые пытаются догреть поступивший холодный воздух. К завесам, отсекающим поступление наружного воздуха, эти агрегаты не имеют никакого отношения.
3. Сколько этажей в центре?
С уважением, Московко Ю.Г.
береза11
простите, что может быть не так выразился!

проблема в том, что:

1 )продувает холодный воздух,температура внутри помещения нормальная, но кассиры вынуждены подкладывать под спину теплые вещи,чтобы не продуло;

2) неэстетичный внешний вид "этих гробов", как говорит управляющая;

по паспорту на установленные в тамбуре агрегаты все это тепловые завесы,также про эти адские машины написано в проекте на торговый центр в разделе "Вентиляция";

насчет большой тепловой мощности! считал по программе, предложенной на сайте "тепломаш" тепловые потери у меня получилось всего потери порядка 10 кВт!вот поэтому и подумал, что мощности всего оборудования,установленного в тамбуре должно хватит на 4-5 таких предбанников торговых центров

про этажи не понял,честно говоря!здание всего в 3 этажа!




ar4i
Я в шоке
172 кВт - на тамбур 6-15...
Ето ж кто-то "нормально" наварил...

Срезте то что не устраивает Зака, остаточной мощности хватит с головой...
И как вариант поставить ещё елект. Завесы на 2-ю пару дверей (за которой мерзнут люди)


Цитата(береза11 @ 14.3.2011, 15:08) *
вот поэтому и подумал, что мощности всего оборудования,установленного в тамбуре должно хватит на 4-5 таких предбанников торговых центров

100 %
ar4i
Цитата(ar4i @ 14.3.2011, 16:19) *
Я в шоке
172 кВт - на тамбур 6-15...
Ето ж кто-то "нормально" наварил...

Срежте то что не устраивает Зака, остаточной мощности хватит с головой...
И как вариант поставить ещё елект. Завесы на 2-ю пару дверей (за которой мерзнут люди)



100 %