Здравствуйте! Имеется подстанция по территории которой необходимо проложить противопожарный водопровод с пожарными гидрантами.
По климатическим условиям глубина заложения требуется 4,5 м. Возможно ли от этого уйти?
СНИП 2.04.02-84 (п.8.30) допускает наземную и надземную прокладку водопровода при технико-экономическом обосновании. Вопрос можно ли сделать сухотруб, чтобы вода не замерзала? подскажите кто сталкивался
во-первых,в наших нормах есть запись о том,что прокладывать нужно по опыту прокладки в данной местности.У вас есть заключение Гидрометеоцентра оглубине промерзания? Если нет то просите.
Это заключение намного дешевле денег на земляные работы будет.
Сухотруб?Ну впринципе,это вроде как не запрещено...
И еще вдогонку: требованиями РД 153-34.0-49.101 Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий (п.11.15) установлено что водопровод должен быть низкого давления. Это не является запретом на использование сухотрубов?
lena uraewa
16.3.2011, 18:17
А откуда у Вас будет подаваться вода в сухотруб? От сети, от пож.резервуаров?
to lena uraewa
Вода будет подаваться от резервуаров, насосами
Ваш сухотруб и будет работать только во время пожара, в остальное время он не работает.А потом, даже на обычном городском водопроводе пож.гидранты положено устанавливать на сети низкого давления (указано в СНиПе на наружку).Требуемый напор создает насос пож.машины, во время забора воды.У Вас вода подается к насосам от пож.резервуаров, которые должны стоять под заливом ( указано в СНиПе на наружку) и насосы должны включаться только во время пожара (в зависимости от проекта, но чаще всего автоматически), таким образом Вы не нарушаете требование РД 153-34.0-49.101, т.е. они не стоят на повысительной сети, которая работает постоянно (т.е.имеет и подкачку и водоразбор)
Пообщался с работником, давно занимающимся водоснабжением его ответ такой:
сам термин "водопровод" подразумевает постоянное присутствие воды в трубе. "сухотруб" уже другой термин. поэтому сухотруб не ставим.
И в этом случае мы уже его не можем сделать тупиковым?
т.е. сухотруб это не водопровод?
Обычно вокруг путей проектирется кольцо В2, а сухотруб пересекает пути через 150 м, с каждой стороны заканчивается колодцем с соединительными головками и не соединяется с сетью В2. Когда пожар - приезжает машина и шлангами от сети В2 подает воду в сухотруб. Он в любом случае тупиковый
Или вы имеете ввиду кольцевую сеть В2, которая стоит без воды пока нет пожара?
Цитата(Никитос @ 22.3.2011, 19:47)

Ээээмммм....
+1
Цитата(danner @ 16.3.2011, 7:32)

Вопрос можно ли сделать сухотруб, чтобы вода не замерзала?
А еще можно водопровод обогреть, чтобы вода в нем не замерзала.
Присоединяюсь к
Никитос и
Young.
Итого +3
AlexCivilEng
31.10.2011, 14:46
а если сухотруб в землю закопать то какое расстояние нужно выдержать до опор порталлов?
5-м ?????
а если сухотруб это не водопровод то сколько?????
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.