Zonton
В общем седня я себя почувствовал участником какого то боевика типа "Охота на пиранью". Был центре гигиены и эпидемиологии, а именно в лаборатории. Мне казалось что они там за сврими стеклянными дверьми делают что-то типо того, что разводят штамы сибмрской язвы, а меня вообще используют для опытов, но это преамбула. А еще седня пятница и работать ближе к вечеру совсем не прет. Так вот вопрос уважаемые знатоки? smile.gif Есть следующие помещения 2-х категорий:
- грязные: лаборатория кишечной инфекции,лаборатория клинической бактериологии, лаборатория санитарной бактериологии.
-чистые: бокс, предбокс, стерилизационная и моечная, она же средоварка.
Ткните носом как проектировать вентиляцию и желательно скажите где и какие кратности. Ну и так можем обсудить у кого какие наработки по этой теме. Да и неплохо бы знать где фильтра заказать. Жду с нетерпением.
olg2004
Если хотят сертифицировать производство в Европе, вернее получить Европейский сертификат - то этим занимается только один человек в стране... Особенностей нет - если нет требований по чистоте комнат... А так что сказать - прикольно особенно там где животинка всякая сидит, только пахнет плохо...
alem
СН 535-81 «Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций»

Желаю успеха!
Александр Мельников
quest
в пособии по проектировании ЛПУ к снип 2.08.02-89 есть указаниягде устаановить вытяжные шкафы. В СЭС носили лабораторию, для общеклинической лаборатории потребовали 2 вытяжных шкафа (один для мочи, другой-для гавна). буду рад, если помог.
zvyagaaa
господа, выручайте - сколько брать воздуха от вытяжных шкафов?
Vik
Вообще-то в паспорте должно быть. Обычно (недавно сдал медицинский центр) около 1000 м3/ч
zvyagaaa
Это где анализы кала делают?
Vik
Лаборатория забора крови
Labionica
Че надо делать, напишите ситуэйшен………есть знакомые в лабораториях….может че и посоветуем…..
A_N_T
Подскажите пожалуйста какую то литературу по вентиляции в лабораториях.... какойто СНиП или что....
annuka
Цитата
господа, выручайте - сколько брать воздуха от вытяжных шкафов?

Только технолог. Где установить, сколько воздуха подать, сколько удалить через вытяжные шкафы, сечение воздуховода и с какой скоростью.

Добавлено - 19:50
Цитата
В общем седня я себя почувствовал участником какого то боевика типа "Охота на пиранью". Был центре гигиены и эпидемиологии, а именно в лаборатории. Мне казалось что они там за сврими стеклянными дверьми делают что-то типо того, что разводят штамы сибмрской язвы, а меня вообще используют для опытов, но это преамбула. А еще седня пятница и работать ближе к вечеру совсем не прет. Так вот вопрос уважаемые знатоки? Есть следующие помещения 2-х категорий:
- грязные: лаборатория кишечной инфекции,лаборатория клинической бактериологии, лаборатория санитарной бактериологии.
-чистые: бокс, предбокс, стерилизационная и моечная, она же средоварка.
Ткните носом как проектировать вентиляцию и желательно скажите где и какие кратности. Ну и так можем обсудить у кого какие наработки по этой теме. Да и неплохо бы знать где фильтра заказать. Жду с нетерпением.


Может быть спишемся, а то проблемы те же?
ИванФ
Цитата(A_N_T @ 8.2.2007, 13:05) *
Подскажите пожалуйста какую то литературу по вентиляции в лабораториях.... какойто СНиП или что....


Согласно СанПин 2.1.3.2630-10 рекомендуемый воздухообмен в клинико-диагностической лаборатории (помещения для исследований) по вытяжке - 3, приток (-). Так ли это? Мне нужно проверить вентиляцию бак.лаборатории 3-4 группы патогенности на соответствие нормативной документации. Проверяющие Роспотребнадзора работали по этому СанПину. Там помещения:грязный автоклав, кокковый отдел,моечная, средоварка, бокс, чистый автоклав, предбокс.

ИванФ
Цитата(ИванФ @ 26.11.2020, 19:05) *
Согласно приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10 рекомендуемый воздухообмен в клинико-диагностической лаборатории (помещения для исследований) по вытяжке - 3, приток (-). Так ли это? Мне нужно проверить вентиляцию бак.лаборатории 3-4 группы патогенности на соответствие нормативной документации. Проверяющие Роспотребнадзора работали по этому СанПину. Там помещения:грязный автоклав, кокковый отдел,моечная, средоварка, бокс, чистый автоклав, предбокс.


Ув. jota. как Вы думаете по данному вопросу?
jota
Цитата(ИванФ @ 27.11.2020, 15:38) *
Ув. jota. как Вы думаете по данному вопросу?

Классификация биолабораторий у вас и в ЕС отличается. У нас как в ASHRAE есть классификация: уровень биологической безопасности BSL. По классу BSL принимается тип вытяжных шкафов и кратность вентиляции. Но кратность при полной работе шкафов, как правило, бывает 8-10 в час. Так что, сложно комментировать ваши нормативы. Не так давно делал биолаборатории университета. Там BSL - 1 класса, т.е. не особо опасный. Модулируемый приток для компенсации вытяжных шкафов. В случае, когда ни один шкаф не работает, какая кратность сейчас уже не помню. Да и нормы ЕС вы не можете применять, имея свои. Так что и искать данные не вижу смысла.....
ИванФ
Цитата(jota @ 27.11.2020, 19:05) *
Классификация биолабораторий у вас и в ЕС отличается. У нас как в ASHRAE есть классификация: уровень биологической безопасности BSL. По классу BSL принимается тип вытяжных шкафов и кратность вентиляции. Но кратность при полной работе шкафов, как правило, бывает 8-10 в час. Так что, сложно комментировать ваши нормативы. Не так давно делал биолаборатории университета. Там BSL - 1 класса, т.е. не особо опасный. Модулируемый приток для компенсации вытяжных шкафов. В случае, когда ни один шкаф не работает, какая кратность сейчас уже не помню. Да и нормы ЕС вы не можете применять, имея свои. Так что и искать данные не вижу смысла.....


Огромное спасибо!
У нас в каждой комнате стоят вытяжные вентиляторы с фильтрами тонкой очистки - выход воздуха через строительные каналы на кровлю, а притока принудительного ни в одной комнате - нет. Приток сделан только в помещения ПЦР. Тут очень большие разногласия между СанПином 2.1.3.2630-10 и например Борисоглебской "Особенности проектирования вентиляции и К.В. в помещениях Л.П.У.", но Роспотребнадзор при мне проверял именно по СанПину. Все вредные анализы делают в вытяжных шкафах со встроенной вытяжкой.
jota
Откуда приток? Вытяжка шкафа 600 - 900 м3/ч. Если их несколько, то затянет воздух ото всюду, т.е. и загрязнённый. И как после этого судить о чистоте анализа? По нормам (нашим) на вытяжке НЕРА при BSL 3 уровня. У меня подача воздуха через НЕРА, а вытяжка без (BSL-1).
ИванФ
Цитата(jota @ 27.11.2020, 20:26) *
Откуда приток? Вытяжка шкафа 600 - 900 м3/ч. Если их несколько, то затянет воздух ото всюду, т.е. и загрязнённый. И как после этого судить о чистоте анализа? По нормам (нашим) на вытяжке НЕРА при BSL 3 уровня. У меня подача воздуха через НЕРА, а вытяжка без (BSL-1).


Модулируемый приток для компенсации вытяжных шкафов - можете об этом поподробнее или скинуть картинку.У нас может быть сверху вытяжных шкафов стоят фильтры для очистки входящего воздуха - нужно проверить. Вот скидываю фото вытяжного шкафа.
jota
VAV клапана ведущий-ведомый. Цепляю фрагмент схемы части лаборатории
ИванФ
Цитата(jota @ 29.11.2020, 1:40) *
VAV клапана ведущий-ведомый. Цепляю фрагмент схемы части лаборатории


Огромное спасибо!