DaryaZ
Доброго всем времени суток!
Люди, помогите, пожалуйста.
Проблема следующая: на системе холодоснабжения два параллельно подключенных насоса с мокрым ротором. Система не маленькая, магистраль Ду 200. Согласно документам на насосы, под них были выполнены фундаменты бетонные и в качестве виброизолятора использована резининовая прокладка, опять же согласно эксплуатационным документам. Вибровставки везде наличествуют. Установлена насосная группа вместе с чиллером на 9 (техническом) этаже. На последнем. И теперь насосы эти сотрясают весь каркас, по уверениям технадзора аж до -3 этажа. По факту конечно не так страшно, но прямо под насосами этаж с рабочими местами и шумит действительно сильно. Проектировщики говрят: "Не может быть!". Но есть. Не говоря уже о передаче вибраций на монолитный каркас. Так вот, уважаемые знатоки, вопрос: есть ли способ справиться с бедой, не снося фундаменты и не организовывая рамы с виброизоляторами под насосами? И вобще вибрирует так, что все трубы звенят как в колокольне. Смонтировано нормально. Может проблема в движке насоса?
DrAlex
Проверяйте правильность подключения, монтажа, расчетную рабочую точку, правильность подбора и т.д.
Vik
Насос на Ду 200 и вкачестве виброизолятора - "резиновая прокладка"?
Ничего удивительного, что шумит. Нужна вибпроплатформа, или виброопоры, и подключение к трубопроводам через вибровставки.
Насчет ваших проектировщиков. Если первоначально насосная планировалась в подвале, то в принципе реально погасить вибрацию
в бетонном фендаменте. Может так и было, а потом - перенесли на техэтаж, а там - другие танцы, другой фундамент (вес).
Поэтому единственный выход - виброопоры.
DaryaZ
Я тоже считаю, что нужна виброплатформа, проектировщики утверждают что просто заменили пробку из документов по эксплуатации на резину. Сейчас нужно решить проблему уже по факту. у меня версий кроме виброплатформы нет. Но вдруг у кого есть другие идеи..
Vik
Есть. Выключить насосы к чертовой бабушке.
Чем вам виброопоры (платформы) не нравяться?
Дешево и сердито.
vadim999
Цитата(DaryaZ @ 22.3.2011, 11:41) *
проектировщики утверждают что просто заменили пробку из документов по эксплуатации на резину.


Во,во. Здесь "собака и порылась". Фирменную "пробку" потеряли, комплект, которых стои баксов 500, и воткнули кусок автокамеры.

А как дела с минимальн допустимым давлением на всасе и с остатнем возухом в насосе.
Ludvig
Резиновые виброопоры представлены в большом количестве!
msi
Сделать корыто, насыпать туда песок,бетонную плиту с насосом - на песок. Соединения - через вибровставки. Плавающий фундамент.
Akela
И еще добавлю. Если "все трубы звенят", то может в системе много воздуха осталось ? Шум в трубах - в первую очередь от воздухаю
Vik
Еще одна мысль: обратные клапаны. Уменя был случай неверной установки, так звенело очень здорово. Может где-то подачу с обраткой попутали?...
daddym
Причин как уже написали может быть масса. Но учитывая точку установки я сразу предположу что скорее всего насосы в кавитации. Если еще расширительный бак от большого ума стоит после насосов то это практически точно.
Манометр до насосов и смотрите показания. Меньше полубара гарантировано кавитация.
Tigr
И еще, направление вращения проверьте, я с подобным сталкивался, шумят раза в три сильнее, если не в ту сторону
v-david
Цитата(msi @ 22.3.2011, 15:12) *
Сделать корыто, насыпать туда песок,бетонную плиту с насосом - на песок. Соединения - через вибровставки. Плавающий фундамент.


Абсолютно верно. И еще - проверить виброизоляцию на ближайших опорах, они тоже "скачут".

Про кавитацию daddym - стопудово так. Схема перевернутая - самая подходящая для нее, посмотрите по характеристикам NPSH.
Buharick

Из практики эксплуатации.
Через полгода после запуска в штатную работу, вдруг один из двух насосв (раб./резервн) стало колбасить.
Габариты и параметры нештатной работы насоса - аналогичны. Долго "плясали с бубнами" вокруг этой спарки, пока не заметили, что колбасить начинает при раскрутки и после достижения 50% оборотов. Вскрыли насос, добрались до крыльчатки ... между лопатками колеса застряла капля металла от сварки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.