Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпор воздуха в коридор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Elena13
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать подпор воздуха в коридор????Разработчик СТУ предписал это сделать как для тамбура с 50 % открытых дверей..А остальные двери как считать?? Кто-нибудь вообще сталкивался с такой проблемой??
Magicienne
Пособие 4.91 СНиП2.04.05-91. Противодымная защита при пожаре. там смотрели?
Elena13
Цитата(Magicienne @ 23.3.2011, 12:32) *
Пособие 4.91 СНиП2.04.05-91. Противодымная защита при пожаре. там смотрели?

Смотрела, подпор воздуха в коридор не прописан ни в одном пособии(((((((((((((((
maggi
"А остальные двери как считать?"
На мой взгляд, как закрытые, на щели.
EJIEHA
Цитата(Elena13 @ 23.3.2011, 12:47) *
Смотрела, подпор воздуха в коридор не прописан ни в одном пособии(((((((((((((((


Вам же сказали считать как тамбур....
Elena13
Всего 9 дверей, ведущих из коридора, из них 5 дверей -закрытые, т.е. расход для них считаю по щелям, а 4 двери - открытые..Так что получается считать открытую дверь как большуууую щель или из расчета подачи 4700 м3/ч на 1 м2 площади открытой двери?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.