Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: управление освещением
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Юрий Владимирович
Есть несколько групп освещения, которые разделены на сегменты (зоны). Когда они все вместе горят - это соответствует общей подсветке. Когда я нахожусь в одной зоне - я включаю один такой сегмент (плюс какие-нибудь другие группы освещения в этой зоне). В это же время кто-нибудь из другой зоны захотел включить общую подсветку. После этого я выхожу из моей зоны и выключаю свет. Подскажите, как сделать так, чтобы группа освещения, участвующая в общей подсветке в таком случае не отключилась?
ANTim
Могу посоветовать использовать логические функции, если есть в релейнике, а если нет, то в отдельном модуле.
D. Alexey
Если использовать логический модуль LM/S c приложением для световых сцен, можно для сцены "Выключить всё" задать параметр "no reaсtion" для группы общей подсветки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.