gav
Подскажите размеры канала теплотрассы с трубами диаметром 450 и 500 мм. Если у кого есть таблица с размерами на все диаметры просьба прикрепить файлом.
Daymonic
А канал проходной, не проходной или еще какой?
gav
Не проходной. У меня есть таблица размеров, но до 400 мм, может у кого есть продолжение
Jemyje
Все просто. Берете СНиП "Тепловые сети" 41-02-2003 и смотрите минимальные расстояния от изоляции трубопровода до пола, стен, соседнего трубопровода (приложение), и исходя из этого и формируется размер канала. Но есть одно но, если Вы будете сдавать ваш проект службе технического надзора тепловых сетей по г.Москве, то имейте ввиду вышло распоряжение, что монолитные каналы по размеру должны соответствовать лотковым каналам НКЛ хC и МКЛ хС. Минимальные размеры канала можно применять при обосновании (пример: зажатость коммуникациями или домами и т.д.)
gav
Я пректирую не теплотрассы ,а водопровод и канализацию, и мне нужно знать размеры каналов, для пересечений с трубопроводами. Мне нужны размеры типовых лотковых каналов не проходных и какие диаметры для какого канала. Если есть отсканированные или в таблице поделитесь helpsmilie.gif
Гость_гость
Ф450-500 канал КЛС 2100х900h
Ф600-700 канал КЛС 2100х900H (канал сборный из 2х лотков, т. е. один сверху - один снизу)
серия 3.006.1-2/87
Am2Fm
Каналы тепловых сетей
gav
to Гость_гость

Получается что для диаметров от 400 до 700 один и тот же канал?.
Мне нужно знать какие каналы для каких диаметров труб используются. Помогите плиз.
Гость_гость
Но ведь для труб Ф25-Ф40, Ф50-Ф80 один канал КЛ 600-450, Ф100-Ф150 - КЛ 900-450, Ф200-Ф250 - КЛ1200-600, Ф300-Ф400 - КЛС 1500-900 и наконец для Ф450-Ф500 и Ф600-Ф700 - КЛС2100-1200! Расстоние между осями труб в последнем канале равно 1100мм, до стенки -500, Просчитайте - по нормам проходит.
SneGOvik
Здравствуйте Господа! Делаю проект для Москвы - заложил каналы КЛС, но им такой не нужен, просят НКЛ-6 и НКЛ-8(полупроходной), а их размеры найти не могу нигде, может кто подскажет?