vellsky7
Какие кратности? ИТП небольшое. на 700 квт зависимое. Нужно ли подогревать приточный воздух?
ast
Расчет по тепловыделениям, обычно беру плюс/минус 3 крата. Греть воздух нужно обязательно.
vellsky7
Для него отдельная приточка должна быть ? или можно приток на общеобменку повесить ?
ivan-l-ing
Бред какой-то.
Ставьте канал ВЕ на 2 крата если пом. маленькое и 1 если большое, приток за счет перетока и не плотностей.
vellsky7
ВЕ невыйдет, поставлю вентилятор на 2 крата и все.
ast
Можно посадить на общую приточку конечно.
ivan-l-ing
Цитата(ast @ 24.3.2011, 16:03) *
Можно посадить на общую приточку конечно.

laugh.gif bestbook.gif
msi
Никакого подогрева приточного для ИТП не нужно. Кратность - обычно достаточно 1.
Приток-вытяжка закольцовываются с автоматическим переключением клапанов при сигнале датчика температуры воздуха внутри. Основной смысл вентиляции ИТП - активное перемешивание воздуха с обдувом источников тепловыделений.
jota
Цитата(msi @ 24.3.2011, 19:54) *
Никакого подогрева приточного для ИТП не нужно. Кратность - обычно достаточно 1.
Приток-вытяжка закольцовываются с автоматическим переключением клапанов при сигнале датчика температуры воздуха внутри. Основной смысл вентиляции ИТП - активное перемешивание воздуха с обдувом источников тепловыделений.

Чот вас заносит, коллеги.... biggrin.gif
ИТП автора мелкий, 700 кВт, без обслуживающего персонала. Значит допустимую температуру регламентируют условия работы автоматики и электродвигателей насосов... а это до 40*С. А у автора и этого нет - тама элеватор....
Активное перемешивание воздуха, а тем более обдув горячих поверхностей резко увеличивает теплоотдачу нагретых поверхностей и соответственно температуру помещения.... Вы чо из ИТП калорифер хотите устроить?
Обычно достаточно ВЕ с притоком из смежных помещений. Ну и конечно, все горячие поверхности должны быть с теплоизоляцией. В неотапливаемых подвалах достаточно двух решёток в коридор (внизу и на верху) можно и в дверях ИТП. Сверху будет выходить тёплый, снизу затекать прохладный. Если ваши нормы требуют 1 крат, так и напишите на чертеже и не мучайтесь дурью... biggrin.gif
msi
Цитата(jota @ 24.3.2011, 22:14) *
Чот вас заносит, коллеги.... biggrin.gif
ИТП автора мелкий, 700 кВт, без обслуживающего персонала. Значит допустимую температуру регламентируют условия работы автоматики и электродвигателей насосов... а это до 40*С. А у автора и этого нет - тама элеватор....
Активное перемешивание воздуха, а тем более обдув горячих поверхностей резко увеличивает теплоотдачу нагретых поверхностей и соответственно температуру помещения.... Вы чо из ИТП калорифер хотите устроить?
Обычно достаточно ВЕ с притоком из смежных помещений. Ну и конечно, все горячие поверхности должны быть с теплоизоляцией. В неотапливаемых подвалах достаточно двух решёток в коридор (внизу и на верху) можно и в дверях ИТП. Сверху будет выходить тёплый, снизу затекать прохладный. Если ваши нормы требуют 1 крат, так и напишите на чертеже и не мучайтесь дурью... biggrin.gif

Не все так просто, как кажется. Я не имел в виду обдув с интенсификацией теплообмена, но лишь перемешивание воздуха. Если его не перемешивать, то все равно образуются тербулентные конвективные потоки. Но уже неуправляемые. А принудительная вентиляция таки нужна, мне это в свое время очень хорошо объяснила умная дама из мосгорэкспертизы и она же посоветовала схему организации обмена. А я хотел именно что решеточками обойтись. На 300 кВт.
jota
Цитата(msi @ 24.3.2011, 22:30) *
мне это в свое время очень хорошо объяснила умная дама из мосгорэкспертизы и она же посоветовала схему организации обмена.

Дамам верить нельзя!
А насчёт турбулентных потоков - это Вы круто....
Оно конечно, если всё без теплоизоляции...... то да.
А так, очень просто расчитывается мощность потерь изолированных труб и количество воздуха на ассимиляцию тепла для поддержания допустимой температуры. Так что, даме такой расчётик надо было дать, а не соглашаться с её сказками.....
Vano
Цитата(vellsky7 @ 24.3.2011, 15:40) *
Какие кратности? ИТП небольшое. на 700 квт зависимое. Нужно ли подогревать приточный воздух?

При Лужкове требовали 5 крат, или расчет на ассимиляцию теплопритоков. Как при Собянине не знаю.
Подробности тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...E8%FF+%C8%D2%CF

Это была не дама, а джентльмен.
И также хотел отдельную приточную камеру.
jota
Мне так кажется, что кто-то списывал с европейских норм.... там рекомендуется 0,5 крат, но запятая где-то потерялась и кратность увеличилась в 10 раз. Многие этот абсурд видят, но это ж сколько бумаг надо исправлять......а эксперты бездумно следуют бумаге....некоторые и свой абсурд добавляют....
......нет страшнее чиновника с инициативой...(с)
Вован (Киев)
Воздухообмен ИТП скоро с операционными сравняется smile.gif))

Мне вот замечание с экспертизы пришло.

Согласно ДБН "Тепловые сети" воздухообмен в ИТП должен быть :

16.19 В помещении теплового пункта необходимо устраивать принудительную вентиляцию, которая должна быть расчитанана на кратковременное действие и обеспечивать 10-кратный воздухообмен с неорганизованым притоком свежего воздуха снаружи через входную дверь.

Заставили сделать на приток клапан вентиляционный утепленный в наружной стене и вытяжку механическую на 10крат.
miron2007
Удалять нужно тепловыделение от изолированых трубопроводов и оборудования п.6.3 СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов. Подскажите колеги во всех тепловых пунктах вытяжка в конце стройки просто выводитса на улицу. О вытяжке все забывают, потом со временем вентилятор выходит из строя и вытяжки вообще нет в ИТП. В каких документах регламентируется выход вытяжки из ИТП на улицу или все-таки выше крыши на 2 м ? Логично - выйти на улицу сделать естественную вентиляцию в результате имеем вечную естественную вентиляцию ИТП.
nas_o
Цитата(Вован (Киев) @ 26.3.2011, 16:13) *
Согласно ДБН "Тепловые сети" воздухообмен в ИТП должен быть :

16.19 В помещении теплового пункта необходимо устраивать принудительную вентиляцию, которая должна быть расчитанана на кратковременное действие и обеспечивать 10-кратный воздухообмен с неорганизованым притоком свежего воздуха снаружи через входную дверь.

Заставили сделать на приток клапан вентиляционный утепленный в наружной стене и вытяжку механическую на 10крат.


Также и в ДБН В.2.5-67:2013 приложение М "Требования к ИТП при его расположении под жилыми помещениями":"М.18 Стоит обеспечить автоматическое аварийное механическое удаление воздуха с помещения ИТП кратностью 10" , а в пункте М.16 предусмотреть подачу сигнала на диспетчерский пункт при аварийной разгерметизации трубопроводной системы ИТП! То бишь от этого сигнала должна сработать вентиляционная система, или я что-то ни так понял?