Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наладка ХВО и ХВП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
WVXIW
Доброго времени суток. Не нашел раздела где бы запостить эту тему, если что извиняюсь за оффтоп.
На предприятии - ПТС требуется провести наладку ХВО и ХВП, сторонних специалистов привлекать нет желания - справимся своими силами, а вот как быть с правовыми основаниями? Возникает вопрос: требуются ли для этого вида деятельности иметь лицензию или необходимо чтоб в штате были обученные специалисты? В случае с режимной наладкой котлов предприятие может самостоятельно проводить работы на своих объектах...
Спасибо.
alesio
Это вы откуда вычитали, что в случае с режимной наладкой котлов предприятие может самостоятельно проводить работы на своих объектах?

Предприятие может проводить работы на своих объектах самостоятельно только в случае, если у него есть допуск саморегулирующей организации (СРО) на эти работы.
Эт раз.
2. Если у вас ОПО, то наладка однозначно попадает под деятельность в области промышленной безопасности, а значит специалист, производящий работы, должен быть аттестован как минимум по общим правилам промышленной безопасности и сосуды под давлением, и далее по разделам (котлы, трубопроводы, газ).
3. При наладке ХВО и ХВП наша организация использует следующие обязательные инструкции:
ПБ 10-574-03
рекомендательные инструкции:
РД 10-165-97;
РД 10-179-98;
РД 24.032.01-91;
РД 34.02.401 (больше к проектированию);
РТМ 108.030.114-77
РТМ 108.030.130-79
РТМ 24.030.24-72.

Если что-то упустил, коллеги добавят smile.gif
WVXIW
alesio допуск СРО (строительного) есть, есть еще не истекшая лицензия на эксплуатацию взрыво-пожароопасных объектов. Есть обученые спец с правом ведения газоопасных работ, сосуды под давлением, спец. требования пром безопасности, а так же ОПО систем газопотребления с правом т/н за строительством и правом проведения наладочных работ. + есть инжинеры КИПиА, химики...
"Это вы откуда вычитали?" - сказали так в ростехнадзоре - есть оф. подтверждение.

По ХВО и ХВП принцип вроде как тот же должен быть, т.к. перечень необходимых документов идентичный, единственное что добавилось методики по пуско-наладке ХВП и соответственно аттестованный инженер-химик ...

За нормативные документы отдельное спасибо!!!