Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отключение контактора при просадке напряжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Dobkin
Добрый день!

Имеется следующая проблема: при кратковременных просадках напряжения в частном доме, происходит срабатывание(отключение) управляющего контактора. На вводе в дом стоит стабилизатор Ресанта, но проблему он полностью не убирает. Просадку не выдерживает именно сама цепь катушки контактора, импульсы достаточно кратковременные иногда происходит щелчок а гальванического разрыва даже не происходит. У кого какие мысли, как можно исправить проблему? Варианты "разобраться с поставщиком эл.энергии, поставить ИБП" - не рассматриваются.
Сергей Валерьевич
Зачем плодить одинаковые темы?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry630458
straus
Цитата(Dobkin @ 28.3.2011, 16:09) *
Имеется следующая проблема: при кратковременных просадках напряжения в частном доме, происходит срабатывание(отключение) управляющего контактора. На вводе в дом стоит стабилизатор Ресанта, но проблему он полностью не убирает. Просадку не выдерживает именно сама цепь катушки контактора, импульсы достаточно кратковременные иногда происходит щелчок а гальванического разрыва даже не происходит. У кого какие мысли, как можно исправить проблему?

Поставить контактор с катушкой на постоянное 24В. А питать катушку от БП с большим конденсатором фильтра на выходе.

Цитата(Dobkin @ 28.3.2011, 16:09) *
Варианты "разобраться с поставщиком эл.энергии ..." - не рассматриваются.

Осторожнее с подобными фразами. Нормальные специалисты привыкли решать проблему у источника. А ты сразу подобный путь отбрасываешь. Рискуешь не получить ответ вообще.

Так что в первую очередь - РАЗБИРАТЬСЯ С ПОСТАВЩИКОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
Взводатор
И ИБП - достойное решение.
Максимович
Одна из функций, выполняемых контакторами и пускателями, защита от минимального напряжения питания нагрузки с уставкой примерно 0,85 Uном. Если Вам эта функция не нужна, замените контактор автоматом, можно с приводом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.