Подскажите, пожалуйста. При S=560057кВА и получившемся сечении =840мм.кв при U=35кВ на какую нормативную документацию можно привести ссылки для отказа от этого напряжения?
560057кВА-киловольтампер- полная мощность - активная+ реактивная
Опа. Ошибка. Два раза. Извините, пожалуйста. Мощность=56МВА, напряжение=35кВ, длина сталеалюминевых проводов=10 км.
Valerik_d
29.3.2011, 7:40
А какое напряжение на центр электроснабжения приходит? Если есть 110кВ, то его целесообразнее до объекта тянуть. И категорийность какая?
Спасибо. Разобрался маленько. Напряжение 110кВ есть, его и принял.
Есть две замечательные эмпирические формулы:
1. Формула Стилла
U=4,34 Корень(l+16P)
где l - длина линии,
P - мощность на одну цепь линии
2. Формула Илларионова
U=1000/(Корень(500/l+2500/P))
Но это для в первом приближении расчеты, для более точного надо ТЭО проводить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.