Полная версия этой страницы:
многотопливная азс
можно ли закольцевать водопровод, поставить повысительные насосы, затем лафетные стволы, для создания противопожарного водопровода высокого давления. Противопожарные водоемы в этом случае обязательны? ПОМОГОТЕ!
Sindarkon
29.3.2011, 10:42
А конкретнее? Желательно с цитатами из норм и описанием технических решений. Или мы должны сами выискивать требования на АЗС, после чего угадывать, что Вы хотите там сделать?
IV. Требования к средствам противопо-жарной защиты многотопливных АЗС, АГНКС И АГЗС
Приложение 6 (обязательное) к НПБ 111-98*
22. Многотопливные АЗС, не зависимо от места их размещения, должны быть оснащены наружным противопо-жарным водопроводом.
АЗС, на которых осуществляется заправка транспортных средств СУГ, должны быть оснащены кольцевым проти-вопожарным водопроводом высокого давления.
23. По согласованию с территориальными подразделениями ГПС подача воды на наружное пожаротушение и орошение может осуществляться посредством насосной станции пожаротушения от противопожарных водоемов или резервуаров общей вместимостью не менее 200 м3, расположенных от АЗС на расстоянии не более чем 200 м. Время восстановления после пожара неприкосновенного запаса воды не должно превышать 24 ч.
24. Для обеспечения водяного орошения оборудования с СУГ в случае его возгорания следует предусматривать не менее двух лафетных стволов, установленных на расстоянии не менее 10 м от заправочной площадки АЦ и надземно расположенной арматуры резервуаров с СУГ и обеспечивающих равномерное водяное орошение по-верхности указанного оборудования.
АЗС с СУГ. Нужны ли противопожарные водоемы? Если от кольцевой сети запитаться, поставить повысит. насосы, после них лафетные стволы для тушения наземно расположенного оборудования с СУГ
Sindarkon
29.3.2011, 18:14
У Вас НПБ устаревший (что сильно удивляет, поскольку последней его редакции скоро 10 лет будет).
Что касается источника водоснабжения, это вполне может быть горводопровод. Лишь бы расход гарантировал.
Я конечно не ВКшник, а технолог, но заправками занимался, по поводу закольцовки могу сказат одно, что в принципе можно и противопожарные емкости 2х100 не нужно, но ..... сначала вы должны посчитать какое количество воды вам необходимо в единицу времени на орошение технологических обьектов( емкости СУГ+площадка АЦ) и пожаротушение, если ваш водопровод способен обеспечить соответсвтвующий напор и расход воды, то емкости не нужно, но опять же, это если речь идет про обычную азс, если это допустим АГНКС, то если я не ошибаюсь, там должно быть 2 источника водоснабжения, ну как то так, в помощь НПБ 111-98*, ППБ 01-03
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.