Vacon NXS/P
Ребята не судите строго, я еще новичок в этом деле, только только начал работать по этой специальности ... У меня проблема в следующем. У нас на ВНС установлен частотник Vacon NXS/P в максимальные часы разбора, один насос не справляется, поэтому решили установить еще один насос. Сейчас от меня требуют запрограммировать, его так чтобы он включался в определенное время, а потом отключался, возможно ли мне справиться одному, или нужны вызывать специалистов.
Lisov Pavel
29.3.2011, 10:57
Timac, под определенным времем вы понимаете часы максимального разбора - когда не справляется один насос, так?
Если так, то вам следует использовать макропрограмму PFC Control - Управление группой насосов и вентиляторов. Тогда один насос будет управлятся напрямую от преобразователя частоты, а второй будет запускаться через релейный выход, когда не будет не справляться первый. Вот как то так...
Lisov Pavel, Я как понимаю, эта макропрограмма, уже есть в программируемом логическом контроллере, надо ее как-то выбрать?
Lisov Pavel
29.3.2011, 14:07
Установите параметр S6.2 = PFC Applicat.
Дальше больше - надо изучить и настроить кучу параметров...
Спасибо, буду изучать....
Как продвигается изучение?
Если есть вопросы, готов подсказать, т.к. уже развлекался этим...
Не буду плодить лишние темы.
Тот же частотник, Vacon NXS/p. Регулирует давление конденсации (обороты вентилятора).
Макропрограмма ПИД-регулирование.
В режиме I/O term разумеется. Отлично работало все, пока какая-то личность не залезла в настройки.
Сейчас проблема такая:
В режиме просмотра параметров PID reference имеет нужный размер (относительно потенциального входа AI1), а вот PID output стоит 0.0Hz. Меняю PID sum point с none на AI1 и выходная частота становится AI1/2. Вообще не очень понятно как держать давление на 14-15бар, т.к. в настройках конкретной уставки я не могу найти (нужно держать около 2.4В на потенциальном входе).
Где можно еще копнуть, мозг уже кипит.
Lisov Pavel
6.5.2011, 10:02
Поскольку неизвестно, как еще параметры поменяла личность, предлагаю вернуть значения параметров на заводские (S6.3.1 = Set Factory) и настроить преобразователь частоты заново согласно приложенной инструкции.
Ребята, подскажите пожалуйста, есть ли в Vacon NXP. возможность настройки на разные Reference по времени, или надо покупать дополнительно универсальные таймеры?
Lisov Pavel
19.6.2011, 21:59
В Vacon NXP нету. В Vacon 100 есть таймер реального времени с возможностью настройки опорного значения по дням недели.