Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vacon NXS/P
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
timac
Ребята не судите строго, я еще новичок в этом деле, только только начал работать по этой специальности ... У меня проблема в следующем. У нас на ВНС установлен частотник Vacon NXS/P в максимальные часы разбора, один насос не справляется, поэтому решили установить еще один насос. Сейчас от меня требуют запрограммировать, его так чтобы он включался в определенное время, а потом отключался, возможно ли мне справиться одному, или нужны вызывать специалистов.
Lisov Pavel
Timac, под определенным времем вы понимаете часы максимального разбора - когда не справляется один насос, так?
Если так, то вам следует использовать макропрограмму PFC Control - Управление группой насосов и вентиляторов. Тогда один насос будет управлятся напрямую от преобразователя частоты, а второй будет запускаться через релейный выход, когда не будет не справляться первый. Вот как то так...
timac
Lisov Pavel, Я как понимаю, эта макропрограмма, уже есть в программируемом логическом контроллере, надо ее как-то выбрать?
Lisov Pavel
Установите параметр S6.2 = PFC Applicat.
Дальше больше - надо изучить и настроить кучу параметров...
timac
Спасибо, буду изучать....
GBM
Как продвигается изучение?
Если есть вопросы, готов подсказать, т.к. уже развлекался этим...
grandsvc
Не буду плодить лишние темы.
Тот же частотник, Vacon NXS/p. Регулирует давление конденсации (обороты вентилятора).
Макропрограмма ПИД-регулирование.
В режиме I/O term разумеется. Отлично работало все, пока какая-то личность не залезла в настройки.
Сейчас проблема такая:
В режиме просмотра параметров PID reference имеет нужный размер (относительно потенциального входа AI1), а вот PID output стоит 0.0Hz. Меняю PID sum point с none на AI1 и выходная частота становится AI1/2. Вообще не очень понятно как держать давление на 14-15бар, т.к. в настройках конкретной уставки я не могу найти (нужно держать около 2.4В на потенциальном входе).
Где можно еще копнуть, мозг уже кипит.
Lisov Pavel
Поскольку неизвестно, как еще параметры поменяла личность, предлагаю вернуть значения параметров на заводские (S6.3.1 = Set Factory) и настроить преобразователь частоты заново согласно приложенной инструкции.
timac
Ребята, подскажите пожалуйста, есть ли в Vacon NXP. возможность настройки на разные Reference по времени, или надо покупать дополнительно универсальные таймеры?
Lisov Pavel
В Vacon NXP нету. В Vacon 100 есть таймер реального времени с возможностью настройки опорного значения по дням недели.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.