Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Создание групповых адресов вида 30/3/254 в ETS 3
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
mrnull
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста что необходимо изменить в реестре чтобы ETS позволил создать групповой адрес вида 30/3/254.

Постараюсь кратко объяснить зачем мне это нужно:
В документации по интеграции оборудования Siemens Synco и KNX оборудования сторонних производителей (http://www.buildingtechnologies.siemens.co...co_Y3110_en.pdf) на странице 10 говорится о том что Synco использует групповые адреса 30/3/254 для системного времени и 30/3/250 для информации об ошибках. Поскольку ETS не позволяет создавать главные группы подобного вида, в примечании рекомендуется обратиться к поставщику ETS за разъяснениями относительно изменений которые необходимо сделать в системном реестре которые позволят создавать главные группы с индексом больше 15.

Рекомендация по поводу обращения к поставщику конечно очень дельная, но тем не менее, может быть кто-то уже с этим сталкивался?
leonid
My Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Eiba s.c.\EtecDOM

MaxMainGroupAddress -> 31

Mihail Svirinovsky
А тут, пожалуйста поподробней!!!

Предположим ETS - ка написала такую группу, даже проверять не хочу...
А в телеграмме она как будет выглядеть? там же битов как бы не хватает!!!

И кто, кроме "х..." сименса ее прочтет или запишет?

Не говоря уже о том, что эти адресные группы используются разными устройствами, как внутренние...
leonid
В продолжение темы.

Оказывается, ETS4 уже в "открытую" работает с такими групповыми адресами! Правда, plug-in с такими адресами все же не работают - за 1 год существования ETS4 этот вопрос так и не решен. По моему мнению - никто не хочет вкладывать деньги в изменение программ sad.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.