Помогите пожалуйста в ремонте преобразователя SIMOVERT MASTERDRIVES, выдает ошибку F023 - перегрев инвертора, хотя датчик и провода целые и в параметре r833 отображается нормальная комнатная температура.
 
 
 
  heavymac
  16.6.2011, 15:28
  
 
  1) проверте сопротивление датчика температуры. должно быть около 11кОм
2) вышла из строя либо плата IVI либо плата CUVC. лечится заменой плат