Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Промывка систем отполения.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
AntonL
ЗДравствуйте.

Согласно п.9.2.9. "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" необходимо системы оопления промывать ежегодно. В связи с этим есть два вопроса:
1) надо ли промывать системы с конвекторами ежегодно, т.к. вся система отопления представляет из себя просто большой пучок труб (в отличае от радиаторов) и при нормальной циркуляции в отопительный период там вроде как и так осесть почти ничего не может?
2) надо ли промывать квартальные сети, т.е. тассы идущие от ЦТП до абонентов?

Заранее спасибо!
Stan
Если деньги есть, то лучше промывать.
Для системы с конвекторами, после элеваторного узла делают две врезки на подачу и на обратку подключают промывочную установку, через нее заполняют систему специальным моющим раствором. Промывка проводится по каждому отопительному контуру, как в прямом так и в обратном направлении (реверс). В состав установки входит компрессор для барботажа воздухом.
Существуют и другие варианты промывки. Если есть что-то конкретное пишите: psl2000@rambler.ru
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.