Уважаемые коллеги,помогите пожалуйста юному специалисту!
Потребитель,как и энергосберегающая организация обязана поддерживать среднесуточную температуру обратной сетевой воды согласно температурному графику.Но если в договоре не оговарены эти условия, то на какие действующие нормативные документы энергосберегающая организация имеет право ссылаться? И на сколько градусов Потребитель может отклонятся от графика?
в ПТЭ, раздел не помню, отклонение только в меньшую сторону!!!
Евгений Буш
7.4.2011, 23:46
Цитата(irina67 @ 7.4.2011, 18:51)

.Но если в договоре не оговарены эти условия, то на какие действующие нормативные документы энергосберегающая организация имеет право ссылаться? И на сколько градусов Потребитель может отклонятся от графика?
Согласно ФЗ о теплоснабжении только за фактически отпущенное тепло.
Если отдельно не оговорены условия в Договоре, то ни о каких штрафных санкциях за превышение обратки речи не идет.
По моему 5%.
Утверждены
Приказом
Министерства энергетики
Российской Федерации
от 24 марта 2003 г. N 115
ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
6. Тепловые сети
6.2. Эксплуатация
6.2.59. Температура воды в подающей линии водяной тепловой сети в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения графиком задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 - 24 ч, определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, - +/- 3%;
- по давлению в подающем трубопроводе, - +/- 5%;
- по давлению в обратном трубопроводе, - +/- 0,2 кгс/см2.
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.
9. Теплопотребляющие энергоустановки
9.2. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования,
горячего водоснабжения
9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +/- 3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%.
4.11.1. Режим работы теплофикационной установки (давление в подающем и обратном
трубопроводах и температура в подающем трубопроводе) должен быть организован в
соответствии с заданием диспетчера тепловой сети.
Температура воды в подающей линии водяной тепловой сети в соответствии с
утвержденным дня системы теплоснабжения температурным графиком должна быть задана по
усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 ч,
определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от длины сетей, климатических
условий и других факторов.
Отклонения от заданного режима за головной задвижкой электростанции должны быть не
более:
по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, ±3 %;
по давлению в подающем трубопроводе ±5 %;
по давлению в обратном трубопроводе ±0,2 кгс/см2 (± 20 кПа).
Среднесуточная температура обратной воды из тепловой сети может превышать заданную
графиком не более чем на 3 %. Понижение температуры обратной воды по сравнению с
графиком не лимитируется.
Цитата(игорь.с @ 12.4.2011, 21:45)

4.11.1. Режим работы ...
Откуда это?
Ernestas
13.4.2011, 12:24
Цитата(January @ 13.4.2011, 12:00)

Откуда это?
А это установить секундное дело.
Здесь
спасибо!
С обраткой всё понятно, а в каких случаях ЭСО имеет право не делать перерасчёт за превышение температуры подачи?Например,если потребитель имеет задолжность по оплате,может ли ЭСО ссылаться именно на это, или это не правомерно???
энергосберегающая организация - это что такое?
l-nikolaev
2.11.2011, 12:57
Цитата(irina67 @ 1.11.2011, 19:05)

спасибо!
С обраткой всё понятно, а в каких случаях ЭСО имеет право не делать перерасчёт за превышение температуры подачи?Например,если потребитель имеет задолжность по оплате,может ли ЭСО ссылаться именно на это, или это не правомерно???
ВЫ Шутите? делать перерасчет за превышение температуры подачи? Пожалуй, Вы будете первой, кто сумел при превышении Т1 добится не то, что-бы денег, а элементарного "мы не правы" от ТСО.
Цитата(irina67 @ 1.11.2011, 18:05)

спасибо!
С обраткой всё понятно,
А что понятно, что "Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%." А каким заданным температурным графиком: из т/сети на источнике или в обратки потребителя? Указанные нормативные документы однозначно об этом не говорят.
Известно, что температура обратки на теплоисточнике никогда не будет соответствовать температуре на выходе системы теплопотребления, особенно в СЦТ с совмещенными нагрузками отпол и ГВС. А потому все указивки весьма условны и имеют скорее рекомендательный характер. Да, надо придерживаться какой то температуры, например на обратке источника, но обязать, а тем более отвечать за ее несоответствие оснований нет. Все это хотелки ТСО, что бы "нагнуть" потребителя.
Превышение Т подачи приводит к повышению Т обр. в нерегулируемых системах теплопотребления и дополнительному теплопотреблению.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если температура теплоносителя превышает график на 3 % либо на -3% относительно температурного графика, при этом тепловая энергия считается некачественной??? или нет? потребитель вправе отказываться от оплаты такой энергии??
И что значит некачественная тепловая энергия? это отклонение одного параметра или нескольких??
Цитата(Dede @ 1.11.2011, 18:46)

энергосберегающая организация - это что такое?
Энергоснабжающая.
Цитата(Т.В. @ 16.1.2015, 9:05)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если температура теплоносителя превышает график на 3 % либо на -3% относительно температурного графика, при этом тепловая энергия считается некачественной??? или нет? потребитель вправе отказываться от оплаты такой энергии??
И что значит некачественная тепловая энергия? это отклонение одного параметра или нескольких??
Не соответствующая температурному графику (зависимость т-ры теплоносителя на входе потребителю от т-ры наружного в-ха). Для котельных т-ра "обратки" не регламентируется (СНиП 41-02-2003, п.7.3), для остальных регламентируется ТЭ расчётом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.