Цитата(sanja_k @ 18.4.2022, 7:30)

То есть взрывной клапан надо ставить всегда?! И тогда вопрос: на каждый котел или можно общий на дымоход?
тут такое дело. недавно в СП 89.13330.2016 внесли изменение №1. изменения несколько "мутные". например, область применения данного СП:
Цитата
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения, интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных и теплогенераторных установок теплопроизводительностью до 360 кВт), а также на когенерационные установки.
Получается для встроенных котельных мощностью более 360 кВт данным СП уже нужно/можно руководствоваться. Соответственно:
Цитата
8.7 Каждый котел с камерным сжиганием, как под разряжением, так и под давлением, пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен быть оборудован взрывными предохранительными клапанами. Взрывные клапаны следует устанавливать на горизонтальных участках газоходов за котлом.