Всем доброго времени!
Коллеги, помогите разобраться с дымоудалением в помещении катка.
Моя ситуация: выполняю проект вентиляции крытого катка с трибунами для зрителей. Требуется дымоудаление из зала с ледовым полем. Из коридоров и холлов удалить дым проблем не составило. А вот с катком...Конечно, я понимаю, что на самом льду возникновение пожара маловероятно, так что площадь помещения принята без площади ледового поля, т.е. 675,96 м кв.
Рассчитала периметр очага пожара для этой площади - 9,88 кв м. И время безопасной эвакуации - 550 секунд (9 минут). Высота помещения 10 м.
Расход дыма для этого периметра составил 31718 кг/ч.
Теперь, согласно таблице 5 из пособия 4.91 время для безопасной эвакуации составляет 130 сек.
То есть - дымоудаление не требуется??
Я не уверена, что в экспертизе согласуют отсутствие ДУ из помещения ледового поля.
Следующие вопросы:
Если все-таки удалять...
Таблица 8. Расчет ДУ для коридоров и холлов сделан для теплого периода, а в этой таблице приведены температуры как с минусовой температурой, так и плюс 30 С. Для своего варианта я приняла +30 С и высоту фрамуги 10+2-2,5=9,5м, тогда уд. расход дыма по таблице буде 23000 кг/ч. И площадь фрамуги:31718/23000=1,34 кв м.
Для чего нужен Кф? он понижающий или повышающий? К сожалению, не нашла ему объяснения. в моем случае Кф=0,41. То есть по умолчанию понижающий (мое предположение), таким образом площадь фрамуги 1,34*0,41=0,55 кв м. Грубо говоря, фрамуга будет 750*750.
У меня три наружных стены для помещения ледового поля, четвертая - смежная с АБК. Стоит ли разбивать площадь фрамуги на 3 (3 по 450*450) ?
Все ли я учла?
P.S. Если мои предположения покажутся ошибочными или просто глупыми - прошу не ерничать, а дать дельное объяснение (по возможности).
Спасибо!