Руст@м
Имеется насос с частотником ALTIVAR 21 в системе водоснабжения, тупикового типа. На холодную воду. Всю зиму проработал без проблем, но весной начались проблемы... Он начал уходить в аварию по току. Пришлось поставить время разгона достаточно большое, около 70 сек, чтобы защита не срабатывала. До этого стояло 10 сек, и все работало. Это что значит, разбор увеличился? Соответственно ток увеличился? Сразу извиняюсь, не силен не в гидравлике, не в электротехнике, с тем и обратился. Частотный привод выбирал подрядчик, насос 5.5 КВт, ном ток=9.9А, привод, 5.5 КВт, ном ток=12 А. Перегрузка у данного привода составляет всего 110% в теч 60 сек, 180% 2 сек. Недавно делали эксперимент, ставили назад 10 сек разгона и смотрели на мгновенное значение тока. Уже на 3 сек ток был около 10А, а насос даже не успел как следует разогнаться. Можно ли говорить о не правильном выборе частотного привода? И подскажите, при закрывании задвижки после насоса, ток должен падать? Еще такой вопрос, мы прикрывали задвижку, разгоняли двигатель на 50Гц, а потом открывали ее и ток начинал расти, что по факту происходит, в момент открытия, с насосом? Неисправность самого насоса практически исключена, т.к. насоса два стоят параллельно, достаточно новые, около года, и работают одиннаково.
Pawel
Возможно у вас датчик тока на преобразователе глючит, попробуйте включить напрямую без преобразователя и потеряйте ток двигателя.
v-david
Цитата(Руст@м @ 12.4.2011, 9:13) *
...И подскажите, при закрывании задвижки после насоса, ток должен падать? Еще такой вопрос, мы прикрывали задвижку, разгоняли двигатель на 50Гц, а потом открывали ее и ток начинал расти, что по факту происходит, в момент открытия, с насосом? Неисправность самого насоса практически исключена, т.к. насоса два стоят параллельно, достаточно новые, около года, и работают одиннаково.


Не буду утверждать со 100% уверенностью, но по-моему так: при работе на закрытую задвижку и наличии подпора на всасе насоса реактивная составляющая сопротивления обмотки большая (нагрузка), соответственно и ток, ну скажем 10А. При открытии задвижки нагрузка уменьшается и, соответственно (cos f), уменьшается реактивная составляющая сопротивления. Как следствие ток растет условно до 12-15А (сопротивление обмотки уменьшилось). Это, кстати, надо учитывать и при последовательном включении насосов (или вентиляторов), чтобы не "завесить в потоке" второй насос, т.е. заставить работать его без нагрузки = реактивной составляющей. А дальше - закон Ома.
DmitriyN
При работе насоса на закрытую задвижку ток значительно меньше, чем при открытой и при наличии расхода жидкости. Энергия тратится только вращение рабочего механизма, а полезная работа не совершатеся. Проверьте какой у вас стоит метод управления должен быть скалярный квадратичный - параметр Pt=1. Полезно взять регистрирующий мультиметр с токовыми клещами и посмотреть как менятся ток при различных способах пуска: быстром разгоне частотником , медленном разгоне частотником, прямом пуске контактором (мулитиметр должен быть быстрый - большая частота выборок и маленькое время преобразования). А вообще Pawel самую вреоятную причину назвал. Если намеряете нормальные токи при экспериментах, то частотник в сервис
Руст@м
Спасибо! Метод управления PT=1, переменный момент. Насчет опытов, постараюсь завтра попробывать. Но в принципе, от частотника с разным временем мы включали. При 75 сек разгона в параметре ACC ток достигает 10А, потом падает. При 10 сек разгона, на 4сек уже 12А. Дальнейшие опыты постараюсь провести в ближайшие дни, как только преобрету клещи.
flash
Цитата(Руст@м @ 12.4.2011, 8:13) *
Имеется насос с частотником ALTIVAR 21 в системе водоснабжения, тупикового типа. На холодную воду. Всю зиму проработал без проблем, но весной начались проблемы... Он начал уходить в аварию по току.

Не пинайте сильно.... не технарь ... на одном объекте с технический директор пришел к выводу что старенький автомат не пропускает одну фазу, точнее периодически ее пропускает... частотник вытягивал на 2 фазах, до определенной частоты, по моему 45 или 47 герц.
Запитавшись с другого места для эксперимента поняли что проблема в автомате.