пара
Добрый день!
Суть вопроса. Есть неотапливаемый склад. От наружной сети проектируется ввод. На вводе отключающая задвижка и спускник. На зимний период внутренняя сеть будет опорожняться (сухотруб). Есть сомнение по задвижке - какую брать ручную или с электроприводом. Может кто подскажет есть в нормах оговорки, пересмотрев не нашла ничего по сухотрубам.
Sindarkon
Если телепатические способности мне не изменяют, речь идёт о внутреннем противопожарном водопроводе. Поскольку эти способности несколько ограничены, возникают вопросы:
1. Зачем заполнять водой сеть на летний период?
2. Как Вы насосы запускаете, и есть ли они там вообще?
3. Как Вы себе представляете процесс пожаротушения с закрытой ручной задвижкой на вводе?
пара
Цитата(Sindarkon @ 13.4.2011, 7:22) *
Если телепатические способности мне не изменяют, речь идёт о внутреннем противопожарном водопроводе. Поскольку эти способности несколько ограничены, возникают вопросы:
1. Зачем заполнять водой сеть на летний период?
2. Как Вы насосы запускаете, и есть ли они там вообще?
3. Как Вы себе представляете процесс пожаротушения с закрытой ручной задвижкой на вводе?



Способности не изменяют.
Насосов нет.
Сеть с ПК сделана по нормам. Расход только на пожарные нужды.
Интересует вопрос по задвижке. Нигде нет четких указаний. СНиП 2.04.01-85* п.611 указывает только, что ..."На против. системах с сухотрубами, расположенных в неотапливаемых зданиях, запорную арматуру следует размещать в отапливаемых помещениях". И это все.
Sindarkon
В пожарных шкафах - кнопки, на вводе - задвижка с электроприводом.
пара
Цитата(Sindarkon @ 13.4.2011, 8:05) *
В пожарных шкафах - кнопки, на вводе - задвижка с электроприводом.


Сылку на норматив можно?
Как обосновать данное решение, если не на что опереться?
Sindarkon
Конкретных нормативов нет. Но это стандартная практика - никого такое решение не смутит.

Ближайший аналог: СНиП 2.04.01-85* п. 11.7.
пара
Цитата(Sindarkon @ 13.4.2011, 11:52) *
Конкретных нормативов нет. Но это стандартная практика - никого такое решение не смутит.

Ближайший аналог: СНиП 2.04.01-85* п. 11.7.


Согласна с вами, но как же тяжело доказывать на производстве, для чего это нужно, если не на что опереться - дополнительные вложения (причем немаленькие). И это при том, что они считают ПК только для галочки (отмазка для пожарников), никто их не использует - разве что для мытья полов, а тушение пожара, пожарниками по приезду от ПГ.
Sindarkon
Цитата
Согласна с вами, но как же тяжело доказывать на производстве, для чего это нужно, если не на что опереться

Так это им надо, а не Вам. Не можете убедить Вы - убедит ГПН.
Serg Ivanov
Цитата(пара @ 14.4.2011, 9:11) *
Согласна с вами, но как же тяжело доказывать на производстве, для чего это нужно,

А не надо доказывать. Вы рисуйте - а они пусть не делают если шибко грамотные. За проект отвечаете Вы.
Гурьянов Сергей
Возможен и такой вариант сухотрубной системы. Согласно п.6.15 СНиП 2.04.01-85, вывести наружу пожарный патрубок с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи вручную.
Задвижку с электроприводом, необходимо запитать по 1 категории электроснабжения (2 независимях источника: сеть и дизель).
дмитрий01
Мне электрозадвижки никогда не нравились, вечно они после длительного простоя отказываются открываться. Может лучше поставить дренчерный клапан? на соленоид подходит всего 24 В и проще и надежнее, да и по стоимости не скажу что сильно дороже выходит. Да, и по поводу запитки по первой категории задвижки (дренчерного клапана) я больно сомневаюсь. Насосная да, должна иметь второй ввод! а тут задвижка да еще и дизельный ввод...
Sindarkon
Гурьянов Сергей
Цитата
вывести наружу пожарный патрубок с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи вручную.

Вот такой вариант точно не пропустят. Это весь склад без воды останется.

Цитата
2 независимях источника: сеть и дизель

Второй независимый источник - это не обязательно дизель.

дмитрий01
Цитата
на соленоид подходит всего 24 В и проще и надежнее, да и по стоимости не скажу что сильно дороже выходит

Проще и надёжнее - да, но дешевле - сомневаюсь. smile.gif Стоимость задвижки, шкафа и электропривода надо сравнивать со стоимостью двух задвижек, шкафа и клапана.
дмитрий01
Цитата(Sindarkon @ 22.4.2011, 11:32) *
Проще и надёжнее - да, но дешевле - сомневаюсь. smile.gif Стоимость задвижки, шкафа и электропривода надо сравнивать со стоимостью двух задвижек, шкафа и клапана.

Ну что ж сравним, самому интересно стало. В качестве примера возьмем электро задвижку на 80 мм модели Machaon BFV-03/W на 220В стоимость по прайсу Огнеборца 649 евро (26 609 р.). Теперь берем дренчерный клапан на 80 мм, DVD12 (Chang Der) 690,2 доллара (20 706 р.) Причем не забываем в первом случае шкаф управления нам нужен на 220 В, а во втором случае на 24 В, причем дренчер можно "кинуть" на систему пожарной сигнализации, поступил сигнал скажем от двух дымовых датчиков и диспетчер подтвердил "пожар" подается сигнал на открытие дренчерного клапана.
Sindarkon
Да я бы сравнил, но в автоматике плохо ориентируюсь. Прокладка силы до шкафа тоже денег ведь стоит. Ещё и по первой категории.

Цитата
Теперь берем дренчерный клапан на 80 мм

Лучше на DN100 брать. Хотя, это к гидравлике вопрос.

Цитата
поступил сигнал скажем от двух дымовых датчиков и диспетчер подтвердил "пожар" подается сигнал на открытие дренчерного клапана.

Вода начинает поступать в сухотруб и благополучно там замерзает, потому что кранами так никто и не воспользовался. wink.gif
дмитрий01
Цитата(Sindarkon @ 22.4.2011, 12:22) *
Да я бы сравнил, но в автоматике плохо ориентируюсь. Прокладка силы до шкафа тоже денег ведь стоит. Ещё и по первой категории.

скажем так, если ставить электрозадвижку, то там действительно надо прокладывать силу, а если соленоид, то это слаботочка уже )))

Цитата(Sindarkon @ 22.4.2011, 12:22) *
Лучше на DN100 брать. Хотя, это к гидравлике вопрос.


тут уж как автор темы скажет, я взял для примера, но на ПК кмк должно и 89 хватить...

Цитата(Sindarkon @ 22.4.2011, 12:22) *
Вода начинает поступать в сухотруб и благополучно там замерзает, потому что кранами так никто и не воспользовался. wink.gif

не, а если мы поставим электрозадвижку, дадим сигнал на ее открытие и не откроем ПК, то вода пипец прям, замерзать не будет ни фига, а вот с клапаном она сразу в лед!!!

P.S. а кто вообще сказал, что там нужно питание электрике по первой категории, не Гурьянов Сергей ли, который вообще сказал, что второй ввод должен быть от дизеля???
Sindarkon
Цитата
а если мы поставим электрозадвижку, дадим сигнал на ее открытие и не откроем ПК, то вода пипец прям, замерзать не будет ни фига

Вы не в ту сторону иронизируете. Речь о том, что автоматический пуск в данном случае бессмысленен. Нужны либо кнопки в шкафах, либо датчики положения запорного устройства клапана.

Цитата
а кто вообще сказал, что там нужно питание электрике по первой категории

Это логика сказала. Запитать насосную по первой категории, но не обеспечить резерв для остальных элементов установки - несколько неразумно, не находите? К тому же, тут насосной нет; её работу электрозадвижка как раз и выполняет.
дмитрий01
Цитата(Sindarkon @ 22.4.2011, 16:04) *
Вы не в ту сторону иронизируете. Речь о том, что автоматический пуск в данном случае бессмысленен. Нужны либо кнопки в шкафах, либо датчики положения запорного устройства клапана.

Почему же бессмысленен? Я этим убираю ложную сработку тем более, что система сухая. Ведь сигналка может и ложняк дать, а тут на подтверждение даст сигнал диспетчер. А по поводу кнопок в шкафах и датчиков положения ПК я против, тем более что вроде автор темы говорил ему нужно систему удешевить. Я в этой никакой экономии и надежности я не вижу. Вроде всегда ставили кнопки в ПК только для запуска насосов повысителей в высотках, а тут кнопки на задвижку... не правильно это. имхо.
Цитата(Sindarkon @ 22.4.2011, 16:04) *
Это логика сказала. Запитать насосную по первой категории, но не обеспечить резерв для остальных элементов установки - несколько неразумно, не находите? К тому же, тут насосной нет; её работу электрозадвижка как раз и выполняет.

так кто мне мешает поставить скатовский РИП на 24 В (для соленоида), а вот на электрозадвижку уже рипом не обойдешься.
Sindarkon
Цитата
Я в этой никакой экономии и надежности я не вижу. Вроде всегда ставили кнопки в ПК только для запуска насосов повысителей в высотках

Вы предлагаете вариант полудистанционного-полуавтоматического пуска. Это жуткий нефункциональный гибрид. Диспетчер не будет выяснять, собирается ли кто открывать краны, а то у него задвижка без дела простаивает; у него другая работа найдётся. Открывать же задвижку вслепую - верный путь к замерзанию трубопровода.

Нужно сделать простой и эффективный дистанционный пуск. См. СП10 пп. 4.2.7-4.2.8. Да, это дороже. Но это будет работать.

Цитата
так кто мне мешает поставить скатовский РИП на 24 В

Никто не мешает. Вы спрашивали, зачем нужна первая категория, а не как её обеспечить. Проблема выбора "клапан vs. электрозадвижка" к этому вопросу не относилась.
пара
Да, тема начиналась вяло.
Думала, что для спецов данный вопрос давно проработан. Причем тема с неотапливаемым складом довольно распространена. Хотелось стандартного решения и подтверждения (ссылку) на нормы для сухотрубов. Но! Как уже не раз упоминалось в наших умных документах по пожарной безопасности - на все, что не прописано в них, должны разрабатываться спец. тех. условия.
Как раз про сухотрубы (не про те, что выводятся на стену зданий) именно так сказано в новом справочнике ВНИИПО "Внутренний пож. водопровод" Уч. мет. пособие, 2010г. Кстати, мы заказали для интереса в этой конторе, кому интересно - на сегодняшний день один из самых неплохих сборников.
Serg Ivanov
Цитата(пара @ 22.4.2011, 22:34) *
Думала, что для спецов данный вопрос давно проработан.

Это для кого как.. smile.gif
дмитрий01
Ладно, чего уж спорить, я делаю так Sindarkon делает так, тут уж кому как нравится. Мне вот интересно, как же будет делать пара? Кстати, если справочник стоящий то я пожалуй тоже себе прикуплю, после майских заеду во ВНИИПО и проконсультируюсь заодно по этому вопросу wink.gif
Sindarkon
Цитата
на все, что не прописано в них, должны разрабатываться спец. тех. условия.
Как раз про сухотрубы (не про те, что выводятся на стену зданий) именно так сказано в новом справочнике ВНИИПО

Да щас! На обычную электрозадвижку для сухотруба СТУ делать - маразм.
пара
Цитата(дмитрий01 @ 25.4.2011, 6:27) *
.............., после майских заеду во ВНИИПО и проконсультируюсь заодно по этому вопросу wink.gif


Большая просьба поделиться.
Рита П.
Подскажите пожалуйста, а если склад отапливаемый, сухотруб на противопожарные трубы делать или трубы делать заполненные водой? Заранее спасибо!
Sindarkon
Как пожелаете. Но лучше, конечно, заполнить.
Blondin
Добрый день, скажите а кто нибудь делает теплоизоляцию на сухотруб?
Sindarkon
А зачем?
Blondin
Как говорит мой коллега: время работы кранов 3 часа, если сеть протяженная то в отдельных частях где нет тока воды трубопроводы перемерзают, а в теплоизоляции время перемерзания больше и после срабатывания системы воду можно слить
Sindarkon
Разумно. Но я не слышал, чтобы кто-то так делал. Вероятность пожара в зимнее время года с достаточно низкой температурой слишком мала, чтобы тратиться ещё и на изоляцию. Да и, по-хорошему, нужно избегать тупиковых участков с застоем воды.
Blondin
Конечно тупиковых участков стоит избегать, но любой опуск на пожарный кран это тупиковый участок и когда одним или несколькими пк пользуются, все остальные могут перемерзнуть, вот какой вопрос меня мучает
Elenk_@
Цитата(Blondin @ 22.5.2013, 7:31) *
Конечно тупиковых участков стоит избегать, но любой опуск на пожарный кран это тупиковый участок и когда одним или несколькими пк пользуются, все остальные могут перемерзнуть, вот какой вопрос меня мучает

никогда ничего подобного не встречала...ну а если развести сеть по низу..на +0,5 например, а к кранам поднимать rolleyes.gif
xen-povt
Добрый день. Подниму тему, т.к. сейчас проектирую такой склад. Делаю АПТ сухотрубами, склад неотапливаемый, но протяженность магистрали до последней секции - 270 м. В рекомендациях по проектированию бийского завода есть приложение, по которому понятно, что вода в трубопроводе при заполнении замерзнет через 50 м. Какие могут быть решения? В изоляции с греющим кабелем? Должен он быть постоянно включен (это ж какие расходы на электричество)? Кто сталкивался с подобными ответами, проконсультируйте, пожалуйста.
otdel.ito
Вариантов много:

1. Держать 1 м3 (определить расчетом) теплой воды и подавать его жокей насосом в трубу до подачи ОТВ.

2. Переделать схему все таки - узел управления поставить как можно ближе.

3. ТИ + электрообогрев в любом случае делать, только включать его придется после подачи ОТВ и горячей воды...

Если будет только ТИ, то рассчитать ТИ на время принятия решения прибывшим пожарным расчетом... установка сработала, пошли посмотрели... может нужно подать повторно... именно это время и приедет к замерзанию трубопровода... т.е. сколько времени вода будет стоять в трубе пока все будет. Правда слой добротный будет ))
xen-povt
Цитата(otdel.ito @ 27.7.2020, 11:18) *
Вариантов много:

1. Держать 1 м3 (определить расчетом) теплой воды и подавать его жокей насосом в трубу до подачи ОТВ.

Спасибо! Про этот вариант даже не подумала. Т.е. предусмотреть бойлер с отдельным насосом и при срабатывании системы, первый включается насос с горячей водой? Время заполнения системы не сильно увеличится от этого?
otdel.ito
1. Решение с горячей водой не ново по своей сути...

2. Я бы поставил стальную сварную емкость с тэном и терморегулятором.

3. Расчет инерционности никто не отменял.

4. Нужно просчитать экономическую составляющую, что будет выгоднее.
jiexawcr
если у вас до секции 270м - так может только их и греть? тем более если дальше хватает до замерзания. попутно от кабеля и вода подогреется smile.gif
вроде бы speleos давал ссылку на какой то норматив/литературу по тушению вроде трансформаторных - там был расчет на заполнение сухотрубов и их замерзание, поищите поиском тут или в разделе ВК.
Serg Ivanov
Цитата(xen-povt @ 27.7.2020, 9:12) *
В рекомендациях по проектированию бийского завода есть приложение, по которому понятно, что вода в трубопроводе при заполнении замерзнет через 50 м.

Свежо предание, но верится с трудом©.
Теплоёмкость воды в 9 больше теплоемкости стали. Для Ду 100 масса трубы примерно равна массе воды в ней. При температуре воды +5 и температуре стали -40 никак не может замёрзнуть при быстром заполнении..
otdel.ito
Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2020, 14:03) *
Свежо предание, но верится с трудом©.


Как говорил один очень хороший человек, лучше один раз посчитать, чем сто раз предполагать...

Итак:
труба DN25,
температура воды в начале трубы - плюс 25 градусов (в свое время считалось для оборотки)
расположение - на улице
Наружная температура - минус 52 при ветре 5 м/с (принимаем худшие данные по климату)
Материал трубы - сталь 59 Вт/мК
Длина трубы 100 м
Скорость движения воды - 0,61 м/с

Температура в конце будет составлять - плюс 6,49 градусов.

Для указанного расчетного случая нужно взять и рассчитать, и не забывать, что есть параметр: как время на принятие решения... когда вода будет просто стоять в трубах без движения. Трубы ведь сразу никто не опорожняет после пуска... и вот здесь и "выплывает" обогрев и ТИ.

Критерии оценки в открытых источниках как конечная +5 - это мин. допустимая температура для образования пены... если предполагается пенное ПТ.
jiexawcr
Цитата(otdel.ito @ 27.7.2020, 14:04) *
Как говорил один очень хороший человек, лучше один раз посчитать, чем сто раз предполагать...

Итак:
труба DN25,
температура воды в начале трубы - плюс 25 градусов (в свое время считалось для оборотки)
расположение - на улице
Наружная температура - минус 52 при ветре 5 м/с (принимаем худшие данные по климату)
Материал трубы - сталь 59 Вт/мК
Длина трубы 100 м
Скорость движения воды - 0,61 м/с

Температура в конце будет составлять - плюс 6,49 градусов.

Для указанного расчетного случая нужно взять и рассчитать, и не забывать, что есть параметр: как время на принятие решения... когда вода будет просто стоять в трубах без движения. Трубы ведь сразу никто не опорожняет после пуска... и вот здесь и "выплывает" обогрев и ТИ.

Критерии оценки в открытых источниках как конечная +5 - это мин. допустимая температура для образования пены... если предполагается пенное ПТ.

вы не учли
1. на замерзание воды "уходит" огромное количество энергии, примерно в 330/4,2=78 раза больше чем на нагрев воды на 1 градус или сопоставимое с перепадом температуры в 78С.
2. лед имеет меньшую теплопроводность, чем вода и тем более чем сталь.
3. при образовании наледи уменьшается сечение и как следствие увеличивается скорость, увеличивается скорость - уменьшается толщина льда. в -52 скорее всего будет некая равновесная ситуация с обледенением стенок изнутри на все время тушения. как учесть его - ХЗ smile.gif
4. по всей видимости у нас помещение, а не открытая прокладка, то есть скорости воздуха не будет и теплопотери будут меньше. ну и если и будет открытая прокладка, то также можно поставить тепловую изоляцию без обогрева, уменьшив остывание.


этот расчет не такой уж "прямой", без эмпирики никуда. быстро не получается тему найти с формулой, о которой писал выше. она там достаточно простая была. правда для голой стали.
otdel.ito
blink.gif

уменьшается сечение, увеличивается скорость, увеличивается сечение... это все потом дяде прокурору будете рассказывать, что да как и почему не потушилось... и не дай боже с людьми чего...

" лед имеет меньшую теплопроводность" ну давайте вспомним водонапорные башни Рожновского (кажется так)... и т.д. и т.п.

как я уже говорил, чтобы не было "по всей видимости у нас помещение" нужно: "Для указанного расчетного случая нужно взять и рассчитать..."
Serg Ivanov
Цитата(otdel.ito @ 27.7.2020, 14:04) *
Как говорил один очень хороший человек, лучше один раз посчитать, чем сто раз предполагать...
Итак:
труба DN25,

-Дальше можно не читать.
Речь о ВПВ. Минимум Ду50. Но лучше увеличить диаметр до 100 мм чем возиться с электрообогревом. Ну, а внешняя теплоизоляция предохранит от замерзания после пожара при спуске воды из сухотруба.
Надуманная это проблема - ну может только при крайне суровых климатических условиях актуальна.
Какой ветер и -52 в складе? Сухотрубы никогда не обогревали. Понятно, что при быстром заполнении теплообменом трубы с внешней средой можно пренебречь, при расходе на пожаре 2,5 л/с - аналогично. А опорожнение своевременное - уже проблема пожарных. Сухотруб вне времени пожара должен быть сухой.
jiexawcr
Цитата(otdel.ito @ 27.7.2020, 15:42) *
blink.gif

уменьшается сечение, увеличивается скорость, увеличивается сечение... это все потом дяде прокурору будете рассказывать, что да как и почему не потушилось... и не дай боже с людьми чего...

" лед имеет меньшую теплопроводность" ну давайте вспомним водонапорные башни Рожновского (кажется так)... и т.д. и т.п.

как я уже говорил, чтобы не было "по всей видимости у нас помещение" нужно: "Для указанного расчетного случая нужно взять и рассчитать..."

а я и не предлагаю полагаться на случай. но брать первые попавшиеся формулы и считать с вашими допущениями "если бы да кабы" тоже не стоит. если есть разработанные академиками методики, зачем изобретать телегу с педалями, когда есть велосипед?
я указал величины, которые вы точно не учли в расчете (формулу не могли бы предоставить? или программу), думаю ваш расчет тупо на конечную температуру воды при заданных теплопотерях, без учета нагрева материала трубы, верно?
xen-povt
Сухотруб диаметром 200 мм. Скорость движения воды 2,71 м/с. Смотрю по таблице, при температуре воды +20 (что зимой вряд ли, но допустим) и температуре окружающей среды -30, предельная длина сухотруба при моей скорости 63 м. Взяты эти таблицы из РД по тушению масляных транформаторов. Это все, что у меня есть. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для уменьшения инерционности системы будут стоять эксгаустеры.
otdel.ito
Цитата(jiexawcr @ 27.7.2020, 19:11) *
а я и не предлагаю полагаться на случай. но брать первые попавшиеся формулы и считать с вашими допущениями "если бы да кабы" тоже не стоит.

Допущения здесь только Ваши... Я взял и рассчитал, а Вы все предполагаете и рассуждаете о толщине льда.

Цитата(jiexawcr @ 27.7.2020, 19:11) *
я указал величины, которые вы точно не учли в расчете (формулу не могли бы предоставить? или программу),

Взаимный вопрос: на чем основываетесь Вы в своих предположениях о росте слоя льда в трубопроводе ПТ?
Хотя Ваш расчет и методика уже ясна... цитата: "как учесть его - ХЗ".
blink.gif

Цитата(jiexawcr @ 27.7.2020, 19:11) *
думаю ваш расчет тупо на конечную температуру воды при заданных теплопотерях, без учета нагрева материала трубы, верно?

и с учетом окружающих климатических условий.
otdel.ito
Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2020, 17:52) *
-Дальше можно не читать.

Я даже не удивлен... Вы и начало темы между строк прочитали...

Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2020, 17:52) *
Речь о ВПВ. Минимум Ду50.

А Вы все буквы читали в обсуждаемой теме? цитата: "...Делаю АПТ сухотрубами, склад неотапливаемый, но протяженность магистрали до последней секции - 270 м."

Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2020, 17:52) *
Но лучше увеличить диаметр до 100 мм чем возиться с электрообогревом. Ну, а внешняя теплоизоляция предохранит от замерзания после пожара при спуске воды из сухотруба.

не, ну можно и ду 350 положить, чего уж там скромничать.

Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2020, 17:52) *
Надуманная это проблема - ну может только при крайне суровых климатических условиях актуальна.

Да ладно... Вы когда последний раз были на авторском надзоре? Проектируете только в черте города?
А на нефтегазовых месторождениях, нефтяных платформах и газовых заводах очень много сетей на открытом воздухе... не слышали? и там диаметрами не поиграешь: увеличением диаметра компенсировать время замерзания... заметь те не я это предложил.

Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2020, 17:52) *
Какой ветер и -52 в складе? Сухотрубы никогда не обогревали. Понятно, что при быстром заполнении теплообменом трубы с внешней средой можно пренебречь, при расходе на пожаре 2,5 л/с - аналогично.

У нас что с Вами есть чертеж склада и расположение трубопроводов? А Вы в курсе, что они могут не идти через защищаемые помещения? ... а вдруг идти снаружи здания...
Был представлен пример расчета...


Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2020, 17:52) *
А опорожнение своевременное - уже проблема пожарных. Сухотруб вне времени пожара должен быть сухой.

Вот в этом весь и разговор... когда проектировщику насрать на то, что будет после нас/их тогда и начинаются такие разговоры... Вроде модератор...а такое нести...

Сложите время прибытия пожарных расчетов, время развертывание в зимнее время, время на принятие решения да с учетом климатических условий (причем самых худших) и тогда и только тогда принимается решение. Именно это я и пытался донести до человека, задавшего вопрос.

я уже неоднократно писал, что нужно: именно "Для указанного расчетного случая нужно взять и рассчитать..." с учетом экономики решения, чтобы когда заказчик спросит, были все выкладки и все решения были обоснованы.
Serg Ivanov
Цитата(otdel.ito @ 28.7.2020, 7:20) *
А на нефтегазовых месторождениях, нефтяных платформах и газовых заводах очень много сетей на открытом воздухе... не слышали?

Речь шла о ВНУТРЕННЕМ пожарном водопроводе (ВПВ) склада. И только о нём. При чём здесь наружные сети?
otdel.ito
Изначально как звучал вопрос:

"Добрый день. Подниму тему, т.к. сейчас проектирую такой склад. Делаю АПТ сухотрубами, склад неотапливаемый, но протяженность магистрали до последней секции - 270 м. В рекомендациях по проектированию бийского завода есть приложение, по которому понятно, что вода в трубопроводе при заполнении замерзнет через 50 м. Какие могут быть решения? В изоляции с греющим кабелем? Должен он быть постоянно включен (это ж какие расходы на электричество)? Кто сталкивался с подобными ответами, проконсультируйте, пожалуйста."

Трассировка АПТ может быть различная... как снаружи так и внутри. Нет?
Ferdipendoz
В МГСН 5.02-99 в приложении П приведена методика расчёта предельной длины сухотруба. Я по ней считал для экспертизы
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Serg Ivanov
Цитата(Ferdipendoz @ 28.7.2020, 12:17) *
В МГСН 5.02-99 в приложении П приведена методика расчёта предельной длины сухотруба. Я по ней считал для экспертизы
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Какой замечательный расчёт - ни температура стенок трубы, ни их теплоёмкость ни на что не влияют.. Что сталь, что полиэтилен - всё едино. clap.gif
Я уж не говорю про теплоту фазового перехода вода-лёд.
Формула притянута за уши - не тот это случай. К стати, можно ещё озаботиться предельной длиной пожарных рукавов на морозе wink.gif
Тут вот https://www.wiki-fire.org/%D0%9E%D0%BF%D1%8...0%A2%D0%92.ashx
совершенно упущено smile.gif
Ferdipendoz
Методика, видимо, исходит из того, замерзает в первую очередь головная часть потока.