lostvision
21.4.2011, 13:44
Товарищи! назрел вопрос!
Реконструируется пристроенная котельная, топливо - газ.
Пристроена к заводскому помещению (картонажная) со стороны его стены без окон высотой 17,5 м.
По бокам (9 метров) и перед котельной - жилые здания (двор-колодец), с наивысшей точкой 22,5 метра. Здания жилые и с окнами.
Согласно п. 8.1.44 ПБ 12-529-03:
"Оголовки продувочных газопроводов и сбросных газопроводов от предохранительных клапанов, установленных на газопроводах должны располагаться:
с давлением более 1,2 МПа, не менее чем на 5 м выше самой высокой точки здания в радиусе 20 м от сбросного трубопровода, но не менее 6 м от уровня планировочной отметки площадки (земли);
с давлением менее 1,2 МПа - не менее чем на 1 м выше дефлектора здания или на 2 м выше светоаэрационного фонаря соседнего (ближе 20 м) здания, но не менее 5 м от земли."
но 8 пункт распространяется на установки ГТУ и ПГУ, а у меня котельная.
В СНиП "газоснабжение"
п.5.20:
Продувочные и сбросные трубопроводы следует выводить наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза здания.
п. 6.28:
Расстояние от концевых участков продувочных трубопроводов до заборных устройств приточной вентиляции должно быть не менее 3 м.
у меня пристроенная котельная первый раз, это что не очень в курсе, мне надо на 23,5 метра их выводить?
или можно обойти как-то этот пункт и вывести как обычно на 1 метр выше котельной?
Вопроса может и не было, но я несколько раз на пристроенных котельных видел именно такой вывод свечей - выше котельной на 1 м, поэтому и засомневался.
спасибо заранее за совет.
Цитируемый пункт 8 из ПБ относится к ТЭЦ (ГТУ и ПГУ), прочитай название. Так что, к твоей котельной его неправомерно применять.
lostvision
22.4.2011, 8:48
СНиП "газоснабжение"
п.5.20:
Продувочные и сбросные трубопроводы следует выводить наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза здания.
а здесь имеется ввиду карниз здания котельной?
Это питер чтоли?
кажется от пристроенных котельных свечи выводят по стене здания на метр выше карниза. так что надо тянуть по смежной стене на 17,5+1 м. от соседних зданий может спасет п. 6. 28 - у вас есть более 3 м до зданий.
lostvision
25.4.2011, 12:24
Ага, Питер)
так если у меня от места вывода свечи почти 9 метров до здания, к которому пристроена котельная, я не могу просто взять 1 метр от конька крыши котельной?
Не хотелось бы вести по зданию, и на конструкцию трубы не хочется крепиться, хотть она и 20 диаметра, но и так уже 2 дымовые трубы + вентиляционный воздуховод торчат.
Gibadullina VV
27.7.2020, 13:19
Добрый день, подскажите, а если свечи-продувки на газопроводе установленные возле запорной арматуры, необходимо ли поднимать выше эстакады или как-то привязывать по высоте к близлежащим зданиям? расстояние до ближайшего здания 20 м.
Цитата(Gibadullina VV @ 27.7.2020, 12:19)

Добрый день, подскажите, а если свечи-продувки на газопроводе установленные возле запорной арматуры, необходимо ли поднимать выше эстакады или как-то привязывать по высоте к близлежащим зданиям? расстояние до ближайшего здания 20 м.
Поясните назначение этих свечей? Это наружный газопровода? Мне видится что это для повторного пуска газа например после возможных аварийных работ. Сколько видел - делается просто штуцера с двух сторон от задвижек, при продувке используется один из двух. Чего й то вы намудрили
Gibadullina VV
28.7.2020, 6:32
Цитата(GASPAR @ 27.7.2020, 21:42)

Поясните назначение этих свечей? Это наружный газопровода? Мне видится что это для повторного пуска газа например после возможных аварийных работ. Сколько видел - делается просто штуцера с двух сторон от задвижек, при продувке используется один из двух. Чего й то вы намудрили
ой, действительно, на чертеже просто 1 газопровод Ду200 спускается с эстакады, задвижка, и от него ду 100 идет наверх дальше на объект, из свечей там только краники 25 Г5, вопрос: нужно ли их поднимать до высоты ... (+4 м, или высоты эстакады, или на 1 с выше) Назначение: продувка, выпуск газа/воздуха при испытаниях)
1. По основному вопросу - выводить на 4 метра не нужно (каким нормативным документом это обосновано?)
2. Большие сомнения в необходимости штуцеров для продувки в принципе. Но не видя всей схемы газопроводов сказать что-то сложно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.