Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: гидравлический расчет медных труб для фреона
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
81iiv
Товарищи есть ли у кого гидравлический расчет труб для кондиционирования для фреона?.. он такойже как и для воды? или есть различия? и какую скорость нужно поддерживать по жидкости и газу.... спасибо
tuguzak
CoolPack 1.46
_kent_
Цитата(tuguzak @ 22.4.2011, 14:20) *



понятно, что есть программы. вот как все сделать, как с водой - Шевелева. есть такие таблицы? помогите пожалуйста.
LordN
слишком много фреонов, слишком много параметров. вода в этом плане чуть попроще..
разберитесь с программой и пользуйтесь.
скорость жидкости принимают обычно как и для воды около 1 м/с
для газа от 6 до 12 м/с
течение фреона и жидкого и газообразного есть процесс зачастую очень нестационарный...
daddym
Цитата(_kent_ @ 23.4.2011, 8:34) *
понятно, что есть программы. вот как все сделать, как с водой - Шевелева. есть такие таблицы? помогите пожалуйста.

Берете мануал от производителя, там вам написаны и допустимые длинны и диаметры.
_kent_
Цитата(daddym @ 23.4.2011, 17:12) *
Берете мануал от производителя, там вам написаны и допустимые длинны и диаметры.




например? помогите пожалуйста
v-david
CoolPack - хорошая программа. Можно еще и DirCalc на сайте данфоса. И забудьте Шевелева. Бесспорно, методики расчета диаметров труб банальны, но вот вопрос - ЗАЧЕМ? в смысле зачем самому изобретать? Хорошие программы CoolPack и DirCalc, реальные.
_kent_
Цитата(v-david @ 24.4.2011, 20:05) *
CoolPack - хорошая программа. Можно еще и DirCalc на сайте данфоса. И забудьте Шевелева. Бесспорно, методики расчета диаметров труб банальны, но вот вопрос - ЗАЧЕМ? в смысле зачем самому изобретать? Хорошие программы CoolPack и DirCalc, реальные.



я понимаю друг Давид. вот доказать заказчику надо, не покажешь же ты программу заказчику. поэтому, как письменно сделать, если таблицы, интересовался. на проге показал, надо теперь письменно.
v-david
Наверное меня Бог миловал от подобных заказчиков, не попадались... Да и, честно говоря, сомневаюсь я в том, что именно это (диаметры) надо обосновать в данном случае. Ну да ладно. Все просто, берете объемную производительность компрессора (если он определен) или мощность установки. берете тот фреон, который используете и определяете энтальпийные дельты в характерных точках цикла. Три параметра: мощность, энтальпийная дельта и удельный объем позволят Вам легко определить потребный расход газа или жидкости. А из него, задаваясь скоростью (ранее их объявил уважаемый LordN) - определяете сечение. Немного придется помучаться с трубой на конденсатор, но разберетесь, думаю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.