Возник вопрос Нужно ли делать внутренний противопожарный водопровод в животноводческом помещении( в данном случае ферма крупного рогатого скота на 1200 голов)?
согласно НТП 1-99 "Элементы систем водоснабжения II категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к 1 категории надежности. На сети внутреннего водопровода следует устанавливать внутренние пожарные краны в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.
9.4 Расходы воды на наружное пожаротушение принимать по СНиП 2.04.02-84*, на внутреннее пожаротушение - по СНиП 2.04.01-85"
Значит всё таки нужно?И тогда внутреннее водоснабжение беру по СНиПу в соответствии с объёмом и категорией?
Но в старом СНиПе
ВПВ не следует предусматривать Для животноводческих и птицеводческих комплексов....
Вот я и подумала может где то это указано в новом документе?
СНиП 2.10.03-84
3.6. В одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях, за исключением указанных ниже, внутренний противопожарный водопровод не предусматривается.
В зданиях для содержания птицы в клетках из сгораемых материалов при вместимости здания или его части между противопожарными стенами более 25 тыс. птиц, в животноводческих и птицеводческих зданиях с чердаками для хранения грубых кормов и сгораемой подстилки при площади чердака между противопожарными стенами 2000 и более, в зданиях высотой два этажа и более, а также в одноэтажных многопролетных зданиях с производством категории В площадью более 10 000 следует предусматривать внутренний противопожарный водопровод с расчетным расходом воды 2,5 л/с (одна струя).
Нет.
Читаем НТП 1-99:
Цитата
1.2 При проектировании предприятий крупного рогатого скота, а также отдельных зданий и сооружений, входящих в их состав, кроме настоящих норм следует учитывать требования СНиП 2.10.03-84, "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-93 и других действующих норм технологического и строительного проектирования.
А потом раздел 9, который напрямую ссылается на СНиП 2.04.02-84, а не на СНиП 2.10.03-84. Помимо того смотрим даты введения СНиП и НТП: СНиПы - 1985 год, НТП - 1999 г.
Вот поэтому и запуталась))))))))
Чего там путаться? Если бы требовалось расходы воды считать по зверскому снипу, то в более позднем НТП была бы прямая ссылка именно на зверский снип, а не на водяной.
Не на СНиП. Виноват. Попутался.
На СП 8.13130.2009 и 10.13130.2009
Строительные нормы и правила СНиП 2.10.03-84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения" (утв. постановлением Госстроя СССР от 18 июня 1984 г. N 86)
Срок введения в действие - 1 января 1985 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Изменение N 1, утвержденное постановлением Госстроя РФ от 24 февраля 2000 г. N 17
Изменения вводятся в действие с 1 июля 2000 г.
Значит документ пересматривался в 2000г
НТП 1-99 Нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота
Статус: отменен
заменен на РД-АПК 1.10.01.02-10 Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота