Пожарные краны на чердаке
Экспертиза требует установку пожарных кранов на чердаке детского сада? расскажите пожалуйста,кто с этим сталкивался, как это технически осуществимо? как пожарные шкафы крепятся на чердаке? устанавливаются на пол ? на какую отметку в таком случае выводить пожарный кран?
Цитата(Len40 @ 26.4.2011, 12:17)

Экспертиза требует установку пожарных кранов на чердаке детского сада?
Вы нас спрашиваете?
По остальному - читать снип внутрянки и ППБ-101-89
Serg Ivanov
27.4.2011, 8:40
Цитата(Len40 @ 26.4.2011, 12:17)

Экспертиза требует установку пожарных кранов на чердаке детского сада? расскажите пожалуйста,кто с этим сталкивался, как это технически осуществимо? как пожарные шкафы крепятся на чердаке? устанавливаются на пол ? на какую отметку в таком случае выводить пожарный кран?
Чердак отапливаемый?
Там есть сгораемые материалы или конструкции?
По СНиП 2.04.01-85* п.6.12. примечание 1:Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций. И учесть, что к ним должен быть свободный доступ(см.СП10).Про расположение ПК все есть в СП.
Здравствуйте коллеги.
Недавно прорабатывал аналогичный вопрос.
Нашел такое же обсуждение и содержательный ответ по этой теме(делюсь инф.может кому пригодится):
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проектированию и строительству трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением пластмассовых труб
(СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП 40-102-2000)
2-е издание, дополненное
Москва
«АВОК-ПРЕСС»
2007
Вопрос
В соответствии с примеч. 1 п. 6.12 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», «установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций». СантехНИИпроект разрабатывал данный нормативный документ. Прошу ваш институт, как организацию - разработчика СНиП, разъяснить вопросы применения отдельных требований строительных норм и правил. Имеется здание с чердачным помещением, II степени огнестойкости, назначение - административно-бытовой корпус, оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, стропила и обрешетка чердачного покрытия выполнены из горючих материалов, кровля из негорючих материалов. Стропила и обрешетка обработаны огнезащитным составом.
1. Требуется ли в данном случае устанавливать в чердачном помещении пожарный кран (краны) в соответствии с примеч. 1 п. 6.12 СНиП 2.04.01-85*?
2. Если в данном случае требуется установить пожарный кран, то достаточно ли установить пожарный кран на верхней площадке лестничной клетки с учетом радиуса его действия и тем, что его месторасположение не мешает эвакуации людей?
3. Какое количество сгораемых материалов должно быть на чердаке и в техподполье, чтобы возникла необходимость оборудовать эти помещения внутренним противопожарным водопроводом?
Ответ
При наличии в чердачном помещении горючих элементов, даже подвергнутых огнезащитной обработке, следует предусматривать противопожарное водоснабжение. Требования по размещению пожарных кранов регламентированы пп. 6.12 и 6.16 СНиП 2.04.01-85*.
Подскажите если чердак состоит из сгораемых материалов, отопления там нет и вход только через слуховые окна
нужно ли там устанавливать пожарный кран?
jiexawcr
20.2.2019, 17:00
Нужно? да
Можно? да
как? как в неотапливаемых помещениях зданиях, "сухотрубно" или в тепловой изоляции с теплоспутником/подогревом с расчетом установки как на улице. в сп10 есть скупое описание этого. предположу, что эта запорная арматура должна быть с электроприводом, запускаемом от кнопок у ПК.
то, что туда сложно попасть, не значит, что там никогда и никого не будет, и уж тем более что там ничего не может гореть.