Поиск ничего не показал поэтому спрошу в отдельной теме.
Мазутонасосная, пом. В-Iа. (Не В-I)
ПУЭ:
7.3.98. Для электрического освещения во взрывоопасных зонах класса В-I должны применяться двухпроводные групповые линии (см. также 7.3.135).
7.3.99. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. Для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего проводников должны применяться двухполюсные выключатели.
7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:
б) в осветительных сетях во взрывоопасных зонах любого класса, кроме класса B-I, - на участке от светильника до ближайшей ответвительной коробки - отдельным проводником, присоединенным к нулевому рабочему проводнику в ответвительной коробке
7.3.103. Соединительные, ответвительные и проходные коробки для электропроводок должны:
в) во взрывоопасных зонах классов В-Iа и В-Iг - быть взрывозащитными для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей. Для осветительных сетей допускается применение коробок в оболочке со степенью защиты IР65;
Правильно понимаю что можно использовать светильники с защитой IP65 (как и коробки ответвительные). Сеть 3-хпроводная до коробки от коробки до светильников отдельный РЕ?
И еще, Таблица 7.3.12 B-Ia, В-Iг Повышенной надежности против взрыва это в светильнике какая-то буковка должна быть)))? подскажите? или это равноценно IP65?
Были вроде помещения В-Iа, дак прокатили светильники IP65 и 3-хпроводные сети...
И еще что-то не сходится в ПУЭ по части:
Таблица 7.3.10 где сказано что для зоны В-Iа эл. машины Повышенной надежности против взрыва и
7.3.67. Для механизмов, установленных во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа и В-II, допускается применение электродвигателей без средств взрывозащиты при следующих условиях:
а) электродвигатели должны устанавливаться вне взрывоопасных зон. Помещение, в котором устанавливаются электродвигатели, должно отделяться от взрывоопасной зоны несгораемой стеной без проемов и несгораемым перекрытием (покрытием) с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч, иметь эвакуационный выход и быть обеспеченным вентиляцией с пятикратным обменом воздуха в час;
б) привод механизма должен осуществляться при помощи вала, пропущенного через стену, с устройством в ней сальникового уплотнения.
Может чего подскажите. Спасибо