Полная версия этой страницы:
Обвязка чиллера по фреону
Matilda114
27.4.2011, 9:18
Доброе утро! Стала проблема по обеспочению работы чиллера (Carrier 30 HXA261) при -10. Я не холодильщик, но передо мной стоит задача сделать обвязку. Ранее эта тема поднималась, но в ней не было конкретно написано какую именно арматуру (рессивер и набор клапанов) нужно ставить? Может у кого нибудь есть примеры подбора и литература как и что подбирать?
iluxiin125
27.4.2011, 11:38
Убедите начальство,снять с Вас этот"крест", нельзя сделать обвязку не зная холода.Наживете себе только головную боль.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 30НХА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ – Если
возможны температуры наружного воздуха и окружающей среды ниже
60 0F (15 0С), руководствуйтесь отдельными инструкциями по
установке конденсаторного блока 09DK компании Carrier с
использованием вспомогательной системы Motormaster. Также
требуются аксессуары по минимальной нагрузке системы управления.
Реле включения вентиляторов по давлению – Для того, чтобы
обеспечить требующееся регулирование напора в чиллерах
30НХА, нужно установить реле включения вентиляторов по
давлению в жидкостном трубопроводе каждого контура между
отдельным конденсатором и расширяемым чиллером.
Изготовитель поставляет в комплекте чиллеров 30НХА два реле.
Подробные сведения о месте и установке реле приведены в
литературе по установке конденсаторов 09DK Carrier. Поскольку
чиллер 30НХА работает на холодильном агенте R-134a,
необходимо при выборе реле учитывать давления холодильного
агента.
ПРИМЕЧАНИЯ: Не допускается использование реле, входящих в
стандартный комплект конденсаторов 09DK, поскольку они
предназначены для работы с R-22. Применяйте только реле,
поставляемые с чиллером (деталь
№ HK02YB097). Контакты реле размыкаются при давлении 97 psig
(± 10 psi) и замыкаются при давлении 185 psig (± 10 psi).
Ищите мануал и связывайтесь с представителями
09DK020-044
Air-Cooled Condenser Units
Motormaster® Low Ambient Controls
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.