Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Коррозия калорифера приточки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
kirillhigh
Добрый день, Специалисты!

Назрела проблема - корродируют медные теплообменники приточных установок. А именно на калачах медь становиться чуть толще фольги и рвется. Изнутри дрянь черная. Трубки в трубном пакете потолще, но тоже внутри обросли черным очень жестким налетом.

Сразу скажу - случай у нас не единичный. Объекты разные.

Прошу помочь соображениями, может быть у кого то это уже решенный вопрос???
Sharki
Скорее всего, в воздухе большое содержание сероводорода, ну, или хранение установок до монажа неправильное. Чьи калориферы то (есть такие производители, у которых с новья калачи пальцем продавливаются)?
Странная Белка
Либо сероводород, либо вот еще - Сплошная коррозия II развивается в воде, содержащей кислород, т. е. в большинстве типов природной воды. Медь окисляется и через пару месяцев покрывается черным слоем оксида меди (Cu2O), который защищает металл от дальнейшей коррозии. В зависимости от качества воды, оксид меди в дальнейшем покрывается либо обычным зеленым слоем карбоната меди (он держится крепко, поэтому предпочтителен), либо сульфата меди (рыхлый слой).

azar
Цитата(Странная Белка @ 27.4.2011, 16:03) *
Либо сероводород, либо вот еще - Сплошная коррозия II развивается в воде, содержащей кислород, т. е. в большинстве типов природной воды. Медь окисляется и через пару месяцев покрывается черным слоем оксида меди (Cu2O), который защищает металл от дальнейшей коррозии. В зависимости от качества воды, оксид меди в дальнейшем покрывается либо обычным зеленым слоем карбоната меди (он держится крепко, поэтому предпочтителен), либо сульфата меди (рыхлый слой).


Также сталкивался! Предположения были, о наличии сероводорода и кислорода.
Но также была версия о "гуляющих токах". Т.е. электрохимическая коррозия.
Boris Blade
Есть обзор на испанском, если кому нужно выложу.
Kult_Ra
Изнутри дрянь черная. Трубки в трубном пакете потолще, но тоже внутри обросли черным очень жестким налетом

Сделать бы анализ в лаборатории этой "дряни", что выглядит черным очень жестким налетом
v-david
Полагаю, что если истончились именно калачи (место реверса потока), то жидкость, текущая по ним имеет повышенную абразивность (проще говоря грязь). А что за жидкость? уж не гликоль ли часом? Если вода, то скорее всего это кислород, сера - вряд ли (сернокислая медь голубого цвета). Ну а если гликоль... но гадать не буду, что за жижа-то?
скоробей
Тепловые системы промывают каждый год
Системы стальные
В состав промывочной смеси входит кислота
Состав можно уточнить у теплотехников
Медь этот состав кушает
А насчет грязи
При промывке вся грязь идет через калориферы если не закрывать их и пускать воду через обвод
kirillhigh
Недавно отдали в лабораторию на анализ скорости коррозии меди , жидкость - теплоносителя. Похоже на воду с красителем. Зеленоватого цвета.
Более ничего. На разных объектах - теплоноситель - вода. Содержание кислорода конечно не знаю.

Производители калориферов различные, York, VTS , либо спаянные в России калориферы.

Проблема с калорифером назревает одинаково на всех объектах: Сначала плохой теплообмен (при всех чистых фильтрах,при чистой наружней поверхности теплообмена, рабочем насосе, трехходовом, обратном клапанах) , затем через годик где то - бац, начинает сочится, на каких то объектах прорывает...

При промывке калрофиеры отсекаем конечно.
vlad980
Цитата
Тепловые системы промывают каждый год

Предположим, что действительно так.

Но такая же коррозия встречается и на теплообменниках, например, оконных кондиционеров. Особенно в месте прохода трубок через оцинкованные щеки, и особенно у тех экземпляров, где не выдержан уровень и вода застаивается в конденсатной ванне... И это - очень частый случай, видимо, электрохимия. Медь несовместима не с алюминием, ни с цинком.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56201&hl=Cu-Al
Vik
Если эта черная хрень еще и тухлятиной попахивает - 100% электрохимическая коррозия. Посмотрите на любую гальваническую ванну.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.