Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резервное топливо
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Гость_Кирилл
Подскажите пожалуйста требуется ли резервное топливо для газовых котельных отапливающих здание объемом 400-500 м3 в условиях крайнего севера?
Alex_
Нормативные документы об этом ничего не скажут. Решать Вам. Если газоснабжение стабильное, нужен скорее резервный котел и резервное электроснабжение котлов и насосов.
Popoff
здравствуйте Alex_

Берете СНИП II-35-76 "Котельные установки" с изменениями

и читаете внимательно п.18.11=>п.4.1=>11.38=>11.39

А еще что нибудь посмотрю.
Alex_
Скажем так, этот "мегаваттный" СНиП не совсем для домиков 500 м3 ...
Я бы сказал, совсем не для них.
Гость_valera
1.В ТУ по газу всегда указывается резервное или авар. топливо, тем более на Край.Севере, практически всегда. Еще обычно дизель-генератор при веерном отключении электричества.
zeman
Цитата(Гость_valera @ Sep 12 2006, 17:31 )
1.В ТУ по газу всегда указывается резервное или авар. топливо, тем более на Край.Севере, практически всегда. Еще обычно дизель-генератор при веерном отключении электричества.

Согласен. Наверно автор первого поста такие техусловия уже получил и теперь ищет основания для "отмазки" Ничего не выйдет, товаристч! Это кормушка известная, для изменения техусловий существует специальный прейскурант!
Guest
Необходимость наличия резервного топливного хозяйства определяется, в том числе Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации"(распространяется только на юр. лиц и инд.предпринимателей) п.14 Проекты газоснабжения должны предусматривать :
...
ж) сооружение резервного топливного хозяйства, если использование резервного (аврийного) топлива предусмотрено топливным режимом..."
Причем для объектов уст. мощностью менее 1 Гкал/час получение топливного режима не требуется.
Топливный режим на объекты, потребляющие природный газа с годовым расходом менее 10000 т.у.т/год выдается органами исп. власти субъета РФ, более 10000т.у.т/год - Минэкономразвития при наличии всех согласований и ТУ от газораспределительной, газотранспортной и газоснабжающей организации.

В соотв.с СНиП II-35-76 "Котельные установки" п. 4.1 и СП 41-104-2000 "Автономные источники теплоснабжения" п.7.1:
Виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.
zeman
Цитата
Причем для объектов уст. мощностью менее 1 Гкал/час получение топливного режима не требуется.

Ха. Ха. Ха. 3 раза
Пойдите это раскажите в местный облгаз.
До 1 Гкал, не нужно согласование только с Газпромом, все остальное требуют по полной программе.
OleGun
400-500 м3 это всего лишь порядка 150 кв. м. Можно запроектировать в качестве резерва электрокотел мощностью 10-20 кВт и не париться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.