dronovigor
  29.4.2011, 12:52
  
 
  Уважаемые специалисты, ситуация следующая: необходимо присоединить к существующему подземному кирпичному газоходу патрубок уходящих газов нового котла. От патрубка газоход будет металлический 1,4х0,5. Где лучше сделать переход с металла на кирпич: в котельном зале или под землёй? Как выглядит конструкция подобного перехода? 
И ещё: я не так и не понял, как определить толщину стенки стального газохода. Этот вопрос на форуме уже обсуждался, но конкретных документов или литературу с указаниями по выбору толщины я так и не нашел.
 
 
 
  dronovigor
  4.5.2011, 8:15
  
 
  Хотя бы где посмотреть конструкцию прямоугольного шибера 1,4х0,5
 
 
 
 
  Если это продолжение старой темы о дымососах, то без них ничего не выйдет нормального. Лишнее сопротивление в газовом тракте, причем большое. Для дымососа оно роли особой не играло, а на естественной тяге может задушить всю котельную.
Узел делается в виде обоймы, которая вставляется в окно кирпичного газохода с хвостом по сечению подходящего патрубка. Обойма анкерится в кладке, проем естественно усиливается (саму обойму можно и к усилению приделать). Нужен зазор для компенсации разных коэффициентов температурного расширения ну в принципе и все.
Шиберы есть на tayra.ru, но вот по сечению именно такому не скажу. Вообще  такой пенал имеет высокий центр тяжести и ветровые нагрузки от него дадут нехилый момент, который надо строительм учитывать, так что лучше сделать его более квадратным, типа 0,8х0,8 например.