Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пенное пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
AHHAPUG
Сделала проект пенного пожаротушения автостоянки (концентрация пенного раствора -3%). В проекте применены баки дозаторы, в них предусмотрели концентрат пенообразователя ПО-1А ГОСТ 6948-81* - экспертиза запросила гигиен. сертификат - стали искать, а такой пенообразователь снят с производства. Заменен на ПО-6, при его изучении я поняла, что это уже готовый 6-ти% раствор (т. 6 частей пенообразователя и 94 части воды). и в основном в интернете предлагают 1,3,6%% растворы.

Вопрос: какой марки необходимо залить Пенообразователь в бак-дозатор El-MXC-1-6x2 (оснащенный дозатором KWR-4) (Произв. Пламя), чтоб на выходе получить 3% раствор огнетушащего вещества????????
kach
Во первых ПО-6 это пенообразователь а не готовый раствор. Готовый раствор никто не продает.
Во вторых чтобы получить 3% раствор применяется дозатор настроенный на 3% раствор. Если посмотреть на KWR то у него есть регулятор коэф. смешения.
Спецавтоматика, Бийск
Цитата(AHHAPUG @ 2.5.2011, 20:44) *
Вопрос: какой марки необходимо залить Пенообразователь в бак-дозатор El-MXC-1-6x2 (оснащенный дозатором KWR-4) (Произв. Пламя), чтоб на выходе получить 3% раствор огнетушащего вещества????????


Любой.
Концентрация раствора обеспечивается дозатором.
Jonny
Не совсем любой. Концентрация получиться из любого пенообразователя, но чтобы он потушил пожар, необходимо иметь только тот пенообразователь, который имеет огнетушащюю концентрацию 3%. Например ПО-6***, ТЭАС - они работают только как 6% растворы. Смотрите в технической документации на концентрат показатель "Концентрация рабочего раствора, % (об), для получения пены средней кратности"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.