Полная версия этой страницы:
пенное пожаротушение
Сделала проект пенного пожаротушения автостоянки (концентрация пенного раствора -3%). В проекте применены баки дозаторы, в них предусмотрели концентрат пенообразователя ПО-1А ГОСТ 6948-81* - экспертиза запросила гигиен. сертификат - стали искать, а такой пенообразователь снят с производства. Заменен на ПО-6, при его изучении я поняла, что это уже готовый 6-ти% раствор (т. 6 частей пенообразователя и 94 части воды). и в основном в интернете предлагают 1,3,6%% растворы.
Вопрос: какой марки необходимо залить Пенообразователь в бак-дозатор El-MXC-1-6x2 (оснащенный дозатором KWR-4) (Произв. Пламя), чтоб на выходе получить 3% раствор огнетушащего вещества????????
Во первых ПО-6 это пенообразователь а не готовый раствор. Готовый раствор никто не продает.
Во вторых чтобы получить 3% раствор применяется дозатор настроенный на 3% раствор. Если посмотреть на KWR то у него есть регулятор коэф. смешения.
Спецавтоматика, Бийск
3.5.2011, 5:46
Цитата(AHHAPUG @ 2.5.2011, 20:44)

Вопрос: какой марки необходимо залить Пенообразователь в бак-дозатор El-MXC-1-6x2 (оснащенный дозатором KWR-4) (Произв. Пламя), чтоб на выходе получить 3% раствор огнетушащего вещества????????
Любой.
Концентрация раствора обеспечивается дозатором.
Не совсем любой. Концентрация получиться из любого пенообразователя, но чтобы он потушил пожар, необходимо иметь только тот пенообразователь, который имеет огнетушащюю концентрацию 3%. Например ПО-6***, ТЭАС - они работают только как 6% растворы. Смотрите в технической документации на концентрат показатель "Концентрация рабочего раствора, % (об), для получения пены средней кратности"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.