Уважаемые господа!

Подскажите пожалуйста, в таблицу характеристик отопительно-вентиляционных систем для вентилятора дымоудаления (температура перемещаемой среды 600 С) напор вентилятора пишется для 600С, или для нормальных условий, т.е. для 20С ?
NOVIK_N
Если особо не оговаривается - то для нормальных условий.

А зачем для 600 градусов? Температуру удаляемого дыма всегда приходится расчитывать и она практически никогда не будет равна 600.
Chris
Расценивали один проект с заменой оборудования на менее дорогое. Вентиляторы дымоудаления переподобрали согласно данным в характеристике отопительно-вентиляционных систем. А сейчас оказалось что там был указан напор при 600 С. И получается что оборудование я заменил неправильно (.
NOVIK_N
Цитата(Chris @ 4.5.2011, 21:53) *
Расценивали один проект с заменой оборудования на менее дорогое. Вентиляторы дымоудаления переподобрали согласно данным в характеристике отопительно-вентиляционных систем...


Наверняка, в данных характеристик приводилась установочная мощность двигателя. Вы этим показателем пренебрегли, подобрали вентилятор на рабочую точку при 600 градусов по каталожной характеристике вентилятора на обычные условия. Установочная мощность двигателя при таком подборе снизилась более, чем в 2 раза. Вы увидели вожделенную дешевизну, но Вас подвел недостаток опыта - не заметили подвоха в новой установочной мощности двигателя.