ps1x0
Добрый день, уважаемые специалисты. На объекте стоит контроллер c.pCO mini Enhanced P+D000UE1DEF0, управляющий притоком/вытяжкой. Для него есть карта регистров. Стоит задача сделать удаленную диспетчеризацию данной установки. В карте регистров в зоне InpuRegisters есть параметры, которые подразумевают регулирование:

1 AI_OutTemp Вход. Наружная температура
2 AI_SupTemp Вход. Температура приточного воздуха
3 AI_WaterTemp Вход. Температура обратной воды
4 AI_SpTempAfterRec Вход. Температура приточного воздуха после рекуператора
5 AI_ExhTempAfterRec Вход. Температуры вытяжного воздуха
6 AI_ExhTemp Вход. Температура после электрокалорифера
7 AI_SupTemp_CO2 Вход. Углекислый газ СО2
8 AO_HeatActuator Выход. Регулирование привода нагрева
9 AO_SupFanReg Выход. Регулировка скорости притока
10 AO_ExhFanReg Выход. Регулировка скорости вытяжки
11 AO_RecReg Выход. Регулировка рекуператора

Насколько я знаю, для области Input Registers предусмотрено только чтение. Подскажите может быть я ошибаюсь и для систем управления притоком/вытяжкой Ned с контроллерами Carel есть возможность удаленно управлять скоростью вентилятора и приводом заслонок? В режим управления от сети на контроллере я перешел, уставки я меняю удаленно без проблем (находятся в HR)


manjey73
Скорее всего это регистры для отображения того, что измерил контроллер. А так же выставил контроллер для регулировки.
kosmos440o
Как Вы собираетесь регулировать наружную температуру? Как Волк в Ну, погоди? Смотрите Холдинг регистерс. Не густо, конечно, но, как говорится, чем богаты)))