Добрый день друзья. Такой вопрос:
Имею объект электроснабжения в виде небольшого цеха с кучей автоматики, и ДЭС на 320кВТ в контейнерном исполнении для резервного питания. После подключения ДЭС к ВРУ потребителя и тестовых запусков выяснилось следующее. После появления питания от основной сети АВР дает сигнал останова на ДЭС и разрывает 3 полюсный рубильник. В это время генератор еще работает в режиме охлаждения, по прошествии 3 минут он начинает глохнуть, и в этот момент в сети предприятия появляются помехи, начинает моргать свет, иногда сбоит автоматика. Длится это 5-10 секунд до полной остановки двигателя.
На ВРУ потребителя глухозаземленная нейтраль, нулевой проводник идет непосредственно с Клеммы ДЭС на шину нейтрали. У ДЭС свой контур заземления, ноль к нему не подключен.
В связи с вышеперечисленным вопрос: как избавиться от этих помех? Если сделать повторное заземление нуля на стороне ДЭС, это может помочь?
Это кто такое наворотил?
Неплохо бы полную схему, тогда можно будет обсуждать.
Приложил страницу из проекта ВРУ с вводными линиями. И схему от руки, как по факту подключена ДЭС. Подключали генератор своими силами команды эксплуатации, так как подрядчик поставил его еще 2 года назад, когда цех еще не был готов.
АлександрТО
17.6.2026, 13:14
Быть может неправильно "читаю" ваш чертёж.
У ВРУ РЕ вижу.
Но подключение к "земляному" контуру/линии отсутствует?
В ДЭС вы данное подключение показали.
Цитата(АлександрТО @ 17.6.2026, 13:14)

Быть может неправильно "читаю" ваш чертёж.
У ВРУ РЕ вижу.
Но подключение к "земляному" контуру/линии отсутствует?
В ДЭС вы данное подключение показали.
На чертеже действительно забыл указать его. Но оно есть, кабель заземления к шине подходит.
АлександрТО
17.6.2026, 13:45
Спасибо.
А то периодически тоже подобные эскизы приходится делать.
А всех правил не знаю.
Ещё раз спасибо за уточнение.