Ситуация следующая:
На складе установили систему вентиляции 3 независимые системы
2 канальника 160Вт (220В), и улитка ~4кВт.
Установили осенью, включили - работает, подождали час все ок.
Системой не пользовались 2 мес.
Затем там решают сделать отопление. Для этого привезли сварщика со сварочником и включили вентиляцию.
Варил он в выходные, в понедельник нам позвонили и сказали что по нашей вине чуть не произошел пожар.
Естесственно мы сразу приехали, и увидели что
1. Оплавился питающий кабель одного из канальников, и повредил еще рядом проложенные провода.
2. В обоих канальниках оплавился земляной провод(остальные впорядке).
3. На улитке тоже почернел земляной провод (2,5мм).
См. фото
Хотели задать вопрос сварщику, куда и как он подключался, но он пропал куда-то.
Сейчас нас обвиняют в том что
1. Не заземлены воздуховоды отдельным проводом.
2. Неправильно подобран автомат защиты (стоял один 3Р 32А на все -объект расположен далеко, туда ездили только монтажники, которые в щит решили не соваться а подключить на свободный автомат).
Я думаю что ноль со сварочника прошел через наши воздуховоды.
в связи с этим возник вопрос достаточно ли заземления вентилятора+кусок с клеммы РЕ вентилятора на воздуховод или надо кидать доп провод сечением 4-6мм?
Может быть у кого-н были подобные случаи, и известны причины .