Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлический расчет глицерин
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
den_r777
Как считается гидравлика с холодоносителем глицерином 40%, темп режим -10 - -5, расход известен. Можно ли взять его в расчете как этилен или пропиленгликоль?
synthesis
Разные плотность и вязкость, а также теплофизические данные. Если хотите проверить дайте запрос в любую контору по теплообменникам по расчету этиленгликоля и глицерина (разделение контуров) - сразу увидите подходит или нет.
den_r777
тогда другой вопрос где нибудь можно достать ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 40% раствора глицерина в диапазоне температур от -15 до 0
synthesis
Дай запрос на подбор ТО, в расчете будут приведены две точки теплофизических данных-самый простой вариант. Или искать в Инете.
yaver
Теплофизические свойства водного раствора глицерина 40%
температура плотность теплоёмкость теплопроводность дин. вязкость
град. С кг/м.куб Дж/кг*К Вт/м*К сПз
-15 1111,20 3282,42 0,4204 17,4610
-10 1110,02 3306,82 0,4247 12,9555
-5 1108,60 3331,00 0,4290 9,9239
0 1106,97 3354,99 0,4334 7,8183
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.